Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: ЭПРА и Антикражные рамки

На самом деле, это не список РАЗРЕШЕННЫХ ЭПРА, а рекомендация, на каком расстоянии держать ЭПРА от "ворот". Там проблема в том, что акустомагнитная антикражная система работает на частоте 58 кГц, туда или вблизи может попадать либо основная частота ЭПРА, либо ее вторая гармоника. Посмотрите на список, в него попало, например, ЭПРА HELVAR EL 1x36BCdimmbar, которое самое опасное, так как рабочая частота точно 58 кГц, для нее и указали - больше 12 м расстояние, у других - в основном 1 - 2,5 м. Мой совет - берите ЭПРА с рабочей частотой 39 - 50 кГц, там точно будет далеко от рабочей частоты "ворот" как основная частота, так и вторая гармоника.