Цитата:
Сообщение от Сомневающийся
А подскажите, действительно ли катоды люминесцентной лампы подогреваются на протяжении всего времени ее работы? Или же энергия на подогрев тратится только в первые мгновения перед поджигом?
|
Катоды ламп в ЭПРА с теплым стартом подогреваются на доли секунды в момент запуска. В схеме, которую вам предлагают, ЭПРА с так называемым холодным стартом. Это негативно сказывается на сроке службы ламп, к тому же такие ЭПРА значительно дешевле, можно купить рублей за 500 светильник 4х18 (интересно за какую цену они продают свой опиум для народа?).
Мощность надо замерять полную, активную и реактивную, тогда будет понятно где собака зарыта. Я в свое время закупал на предприятие китайские светильники с ЭПРА 2х36 по цене 350 рублей, пока однажды не прочитал на ЭПРА cosф=0,5. Покупать перестал. Если с таким коэффициентом поставить светильники, то ток в сети возрастет, как минимум автоматы начнут вышибать, как максимум проводка гореть. Померите ток светильников, амперметр покажет суммарный ток, активный и реактивный. Если на их ЭПРА он окажется меньше, то и впрямь чудеса!