camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Расчет норм освещения для складских помещений

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
Как сделать расчет норм освещения для складских помещений? Прочёл статью на вашем сайте, но к сожалению не очень понял как сделать расчет этих норм. Расскажите, если можно, или направьте куда?
Понятия "расчет норм" не существует. Существует понятие "выбор требуемого уровня освещенности".

Как правило уровень определяется заказчиком и прописывается в ТЗ. Если необходимо определиться самому то можно воспользоваться СНиП 23-05-95

Цитата:
Сообщение от СНиП 23-05-95

7.5 Нормы освещенности, приведенные в табл. 1, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
а) при работах I—IV разрядов, если зритель*ная работа выполняется более половины ра*бочего дня;
б) при повышенной опасности травматиз*ма, если освещенность от системы общего ос-вешения составляет 150 лк и менее (работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т.п.);
в) при специальных повышенных санитар*ных требованиях (на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего осве*щения — 500 лк и менее;
г) при работе или производственном обуче*нии подростков, если освещенность от системы общего освещения — 300 лк и менее;
д) при отсутствии в помещении естествен*ного света и постоянном пребывании работа*ющих, если освещенность от системы общего освещения — 750 лк и менее;
е) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или более 500 об/мин, или объектов, движущихся со скоростью, рав*ной или более 1,5 м/мин;
ж) при постоянном поиске объектов раз*личения на поверхности размером 0,1 м2 и более;
з) в помещениях, где более половины ра*ботающих старше 40 лет.
При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует по*вышать не более чем на одну ступень.
Освещение на складах от 75лк до 150лк. По некоторым Т.З. (техническое задание) встречал 250 лк, но это скорее исключение.

Более подробно смотри:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием