Цитата:
Сообщение от Engi
Добрый день уважаемые пользователи форума. Возник такой вопрос. Как взаимосвязаны показатели расчетных точек UGR поверхностей с коэффициентом отражения пола? Вот к примеру, одинаковое помещение и расстановка светильников для двух расчетов, меняем только коэф. отражения пола с 20% на 0%. Результаты получаются следующие, скриншоты прилагаю. Собственно почему показатели дискомфортности в первом случае ниже чем во втором? Вроде бы должно быть ровно наоборот?
|
А коэффициент отражения стен у Вас какой? такой результат может быть вследствие нахождения в поле зрения одновременно нескольких поверхностей с разной яркостью. Соответственно, если стена светлая, а пол чёрный, то и UGR выше. Или это я с GR путаю?