Показать сообщение отдельно
Старый 23.03.2023, 14:16   #2
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,617
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Установка светильника на молниеотвод

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Подскажите, клиент хочет использовать молниеотводы 16м под установку светильников. Можно ли так делать? Не нашёл в открытом доступе запретов на подобную установку. Но что-то меня настораживает. Потом эти светильники не вернутся ли обратно выгоревшими...
Стандартная ЭМС по ТР ТС на мой взгляд не предусматривает подобных защит (максимум до 1-2кВ), хотя с другой стороны если выбрать светильники с повышенной защитой от помех (до 10кВ, например), не факт что помеха не превысит этих значений.
Защиты драйвера не помогают от прямого попадания молнии. Так что пусть вешают - но с гарантии такие светильники надо снимать.
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием