Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: FAQ по светодиодам, осветительным приборам и светодиодному освещению

Цитата:
Сообщение от Glass Посмотреть сообщение
Добрый день!

У меня созрел глупый вопрос - у медиаэкранов есть как максимальнопотребляемая мощность, так и средняя на метр квадратный. При расчете энергопотребления системы - необходимо брать среднюю или максимальную? у каждого электрика в компании свое мнение..
Пожалуйста, помогите прояснить ситуацию
При расчёте энергопотребления - среднюю. При расчёте сетей (сечение кабеля, автоматы и т.д.) - максимальную.