Показать сообщение отдельно
Старый 08.07.2008, 18:58   #1
555нм
Знаток
 
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 34
Вес репутации: 0
555нм нет репутации
По умолчанию освещение обувного отдела

У заказчика возникли проблемы - использование МГЛ для акцентного освещения обувных витрин приводит к выцветанию ботинков. Щас проектируем новый отдел - встает вопрос: какие источники света использовать для акцентной подсветки. Насколько я понимаю, выгорание цвета обуви происходит из-за УФ-составляющей в спектре МГЛ. Вроде бы этого недостатка лишены лампы с керамической горелкой (например Philips CDM или Osram HCI). Или лучше использовать ГЛН, хотя вообще то хоца более холодный свет? А насколько сильно УФ излучение люминисцентных ламп?