camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Re: совместимость ПРА днат/дри-1000Вт

Цитата:
Сообщение от AltinGoz Посмотреть сообщение
я уже понял что он только для натриевых ламп, на эл.параметры ламп одинаковые (130В, 9,3А), почему он тогда не подходит? Может разная реактивка? можно что-то придумать?, кпд сейчас на заднем плане
У МГЛ рабочая напруга должна быть выше чем ДНаТ (около 150-170В).

Меняйте дроссель - не выдумывайте. Они сейчас денег не стоят.

Или позвонить в швабе и спросите - как жить?!
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.