Planar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Светодиодные светильники при -60 градусов.

1) А разве в тех районах, где температура минус 60 нет требования включать светильник при опускании температуры до минус 40 и тем самым БП разогреется и будет уже пуск не на холодную?
2) Для работы от минус 60 с холодным пуском я своему Заказчику поставляю MOONS программируемый [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с функцией ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ - ее Заказчик устанавливает в программе от 5 до 40 секунд тем самым - не происходит резкий бросок тока на светодиод охлажденный до минус 60 и за счет того, что выходной ток плавно меняется - его запуск гарантирован при таких экстремальных температурах, так как выходная мощность сууууущественно ниже его номинальной витоге при запуске.