Показать сообщение отдельно
Старый 07.07.2009, 11:55   #2
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250

Цитата:
Сообщение от reDScorpion Посмотреть сообщение
Кавова потребляемая мощность лампы при включении и разогреве (10 мин.)? Отличается ли она от мощности потребляемой при выходе лампы на номинальный режим.
Как вобще распределяется мощность потребления при работе газоразрядных ламп?
На сайте производителей есть кривые разгорания. Там в процентном соотношении все показано.

Мощность прибора с компенсированным ПРА в рабочем режиме Рсумм=Рлампы*1.2 если не компенсированный то Рсумм=Рлампы*1.7

Цифры примерные. Остальное смотреть в графиках...

ДРЛ 250 - это не значит что мощность лампы 250 Вт. Она может быть и 230 и 270 - смотреть в тех. листовках на лампу.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием