			Коллеги! Озадачен работой по проектированию системы освещения промышленного предприятия, подскажите пожалуйста по следующим вопросам. 1. Помещения в работе: -Склад -Цех сборки -Покрасочная камера -Аккумуляторная -Помещение ГСМ 2. Для получения норм по освещенности Пользую СП 52.13330.2011 СНИП 23-05-95. Может есть более актуальные издания? 3. Нужно ли предусматривать взрывозащищенное осветительное оборудование для помещений покраски, аккумуляторной и ГСМ? 4. Нужно ли/или когда нужно предусматривать аварийное/эвакуационное/местное освещение? Такой проект впервой, некрасиво выглядеть не хотца, поделитесь опытом на что необходимо обратить внимание? Спасибо. | 
|   |   | 
|  28.02.2012, 09:58 | #2 | ||
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Освещение промышленного предприятия 
			
			Это наиактуальнейшее издание - достаточно посмотреть на год выпуска. Цитата: 
 - склад - однозначно пожароопасный. Одно слово склад, кладовая, помещение хранения и т.п. - для любой проверяющей организации означает пожароопасность и нихрена им не докажешь, даже если там чугунные болванки ржавые хранятся... Даже помещение хранения баллонов с элегазом иногда под вопросом оказывается!!!  Взрывоопасность - возможно - смотрите, что там будет храниться... - цех сборки, мастерская - обычно - обычное помещение - покрасочная - затрудняюсь с ответом - не сталкивался. Сами думайте. В принципе - там и пожароопасные жидкости (растворители), и взрывоопасная пыль (при порошковой окраске)... С другой стороны, зачастую для техпроцесса используются мощные галогенки - есть ли они взрывозащищённые? - аккумуляторная и кислотная - не пожароопасная, но есть вероятность образования повышенной концентрации водорода в верхней 1/4 помещения даже при наличии необходимой естественной и искусственной вентиляции. Всё что в нижних 3/4 помещения - можно считать - вне взрывоопасной зоны. В аккумуляторной необходим как минимум 1 аварийный светильник. Помещение за дверью имеет категорию на 1 ступень ниже, поэтому для аккумуляторной необходим тамбур, иначе весь коридор также автоматически получит категорию по взрывоопасности. Выключатели из пожаро-взрывоопасных зон необходимо вынести в коридор. В любом случае, вам необходимо внимательно прочитать ПУЭ Главы 7.4, 7.3. Там найдёте большинство ответов на свои вопросы. Цитата: 
 аварийное резервное - там где важный техпроцесс и недопустимо прерывать его из-за перегоревшей лампочки. Обратите внимание, что в актуализированной редакции СНИП 23-05-95 требуется уже не 5% от рабочего, а все 30%, что учитывая неравномерность, подразумевает уже порядка 50% светильников - для аварийного резервного освещения в помещении!!!  аварийное эвакуацинное и указатели выход - в актуализированной редакции СНИП 23-05-95 требуется уже практически повсюду, не зависимо от количества находящихся в помещении людей!!!  Ещё почитайте ПУЭ целиком, СП (1...12).13130.2009, ГОСТ Р 53315-2009 изм.1, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ, ГОСТ 21.607-82, ГОСТ 27900-88, ПТЭ электроустановок потребителей, МГСН 2.06-99... Вот так в кратце.   | ||
|   |   | 
|  28.02.2012, 10:39 | #3 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение промышленного предприятия 
			
			Алексей уже почти всё написал. Я обращу внимание еще раз на ПУЭ. ПУЭ по своему воспринимает взрывозащиту! Оно предъявляет требования к IP светильника. По большому счету покрасочная и аккумуляторная - всегда относятся к классу взрывоопасных помещений. Но светильники в них ставят обычно с высоким IP без взрывозащиты. Не рекомендуются стартерные схемы у люмок. Можно ставить ДРЛ, ЛЛ с ЭПРА, ЛН, LED. МГЛ нерекомендуется - есть изу. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  28.02.2012, 10:54 | #4 | |
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Ответ:  Освещение промышленного предприятия Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  28.02.2012, 11:05 | #5 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение промышленного предприятия 
			
			Конечно! Во взрывозащищенных нельзя. В остальных НУЖНО! =)
		 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  28.02.2012, 11:03 | #6 | |
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Освещение промышленного предприятия Цитата: 
   
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | |
|   |   | 
|  28.02.2012, 11:07 | #7 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение промышленного предприятия Цитата: 
 Поэтому где не очень нужно - обычно меняют к чертям =). И даже можно обосновать на базе ПУЭ. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  28.02.2012, 12:23 | #8 | 
| Знаток Регистрация: 30.12.2011 Адрес: мск 
					Сообщений: 36
				Вес репутации: 76     |  Ответ:  Освещение промышленного предприятия 
			
			Проясните, пожалуйста, два вопроса: 1) Правильно ли я понимаю, что обычными светильниками с высоким IP можно освещать все пожароопасные (если забыть про силикатное стекло) и взрывоопасные помещения классов В-Iб и В-IIа? 2) Есть еще категории пожарной опасности - А, Б, В1-В4, Г, Д. Нужно ли их как-то учитывать при проектировании освещения? И как они соотносятся с классами пожароопасности в ПУЭ? | 
|   |   | 
|  28.02.2012, 10:51 | #9 | 
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Ответ:  Освещение промышленного предприятия 
			
			Большое спасибо Alexiy. Вы не могли бы объяснить еще 2 фразы из этого свода правил: 1. Индекс освещения - таблица 7 (0.6,0.8,1.25,2,3 и более) ? не могу найти где указано как получить индекс или в какой таблице вычитать? 2. Таблица 1: Искусственное освещение например для I разряда зрительной работы (освещенность) - при системе комбинированного освещения - всего 5000 Люкс в том числе от общего 500 Люкс. Я правильно понимаю что 5000 Люкс это местное освещение, а 500 Люкс общее. Меня немного уровень 5000 Люкс с толку сбивает, субъективно много, хотя я платы никогда не паял, может так и должно быть. И по работе с этим СП - я так понимаю надо определится с разрядом зрительной работы, затем с контрастом объекта (для меня это загадка), затем с фоном (еще одна загадка) кто его знает какой там фон будет и фон чего?  )) и соответственно получается уровень общего освещения непосредственно для расчета? Правильный ход мыслей или не совсем? Последний раз редактировалось ally; 28.02.2012 в 11:02. | 
|   |   | 
|  28.02.2012, 11:02 | #10 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение промышленного предприятия Цитата: 
 2) 4500 местное 500 общее - всего 5000 Для такого размера объекта нормально. Кроме всего прочего вы взяли вариант когда надо черное на черном разглядывать... В вашем случае "фон" это печатная плата или стол. Объект - Ну тут уже масса вариантов что является объектом. Вы уверены что у вас работа будет производится с объектами размером в 0,1 мм??? Для справки можно пользоваться ТСН 23-302-99 (МГСН 2.06-99) Там есть типы помещений в которых рекомендуются какие то уровни освещенности. Находите похожие работы и выбираете уровень для своего цеха. В общей массе обходятся уровнем 200 лк. Редко 800 лк. Почти никогда 1000 и выше. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 28.02.2012 в 11:04. | |
|   |   | 
|  28.02.2012, 16:00 | #11 | |
| Гуру Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 318
				Вес репутации: 196            |  Ответ:  Освещение промышленного предприятия Цитата: 
 хотя не катит: 1.2 Настоящие нормы не распространяются на проектирование освещения промышленных зданий, площадок промышленных предприятий и мест производства работ вне зданий, спортивных зданий и сооружений, речных портов, аэродромов, метрополитена, помещений для хранения сельскохозяйственной продукции, размещения растений, животных, птиц, а также на проектирование специального технологического освещения и охранного освещения при применении технических средств охраны. При проектировании перечисленных объектов следует пользоваться СНиП 23-05-95 и отраслевыми нормами. Последний раз редактировалось ally; 28.02.2012 в 16:09. | |
|   |   | 
|  28.02.2012, 17:33 | #12 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение промышленного предприятия Цитата: 
 Вообще это московские нормы, которые имеют по определению меньший приоритет над СНиП и т.д. Зато там конкретные помещения с нормами описаны. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   |