Question Вопрос по электронным трансформаторам(220V AC-12V DC)

Всем доброго дня!Помогите,плиз,советом-можно ли включать в параллельную работу(по высокой и низкой сторонам) электронные трансформаторы для встраиваемых светильников(in-220V AC/out-12V DC)? Проблема состоит в следующем-ребята ваяют стенд для встраиваемых светильников,как водится,из того,что есть под рукой-коробка электронных трансформаторов на 105Вт и лампы 20Вт,12В. 64 лампы разбиты на группы по 8штук(соотв.160Вт каждая).Включением одной из соседних 2х групп заведует переключатель,переключающ й +12В(по плюсам трасы каждых 2х соседних запараллелены)на одну из них. -12В у каждой группы свой(от своего траса).При включении в работу любой из групп лампы горят оч.тускло,на 20Вт никак не тянет.Если последовательно вынимать их из патронов одну за другой,оставшиеся начинают гореть ярче,но нам бы все 8 в кажд.группе запитать,и чтоб все на 100процентов 20Вт выдавали.Пробовали объединить и минусы трансформаторов,но они при этом почему-то горят(просто отказываются дальше работать и все). И вообще,возможно ли вместо,допустим,тр-ра на 400Вт использовать 4 шт.по 100Вт,включив их параллельно по высокой(220В) и низкой(12В) сторонам(электромагнитные или электронные)?Хочется обойтись,чем есть,а то требуемых номиналов нам,чувствую,до Рождества не купят,а стенд вынь да положь,и чтоб горело все и переливалось
Вот такая вот проблема.Буду весьма признателен за консультацию.Если непонятно описал проблему-спрашивайте,постараюсь ответить как можно скорее.
  Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 10:35   #2
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Вопрос по электронным трансформаторам(220V AC-12V DC)

Правила очень простые:
1 По линии 220в делайте что заблагорассудится
2 По линии 12в ни в коем случае трансформаторы параллелить нельзя !
3 На каждый трансформатор подключается только разрешенная ему мощность /см. на трансформаторе/
4 Провода по линии 12в должны быть мощные /минимум 1,5 кв.мм и выше, ведь и токи по этой линии выше./
5 Скрутки по линии 12в - очень нехорошо.
6 Все управление вкл/выкл делать по линии 220в.
----------------------------------------------
В общем все несложно.
__________________
Воронеж "АВС-электро"

Последний раз редактировалось twkisa; 30.06.2009 в 10:37.
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 17:03   #3
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 416
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Вопрос по электронным трансформаторам(220V AC-12V DC)

Цитата:
Сообщение от twkisa Посмотреть сообщение
Правила очень простые:
1 По линии 220в делайте что заблагорассудится
2 По линии 12в ни в коем случае трансформаторы параллелить нельзя !
3 На каждый трансформатор подключается только разрешенная ему мощность /см. на трансформаторе/
4 Провода по линии 12в должны быть мощные /минимум 1,5 кв.мм и выше, ведь и токи по этой линии выше./
5 Скрутки по линии 12в - очень нехорошо.
6 Все управление вкл/выкл делать по линии 220в.
----------------------------------------------
В общем все несложно.
Замечательный и проф. ответ!!!
Транс. на 12 V он же источник тока на опр. мощность!!!
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 21:30   #4
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
Question Ответ: Вопрос по электронным трансформаторам(220V AC-12V DC)

Спасибо за ответ!
Можно ещё пару вопросов?

1." По линии 220в делайте что заблагорассудится"-ясно
2." По линии 12в ни в коем случае трансформаторы параллелить нельзя !"-почему,если не секрет?Потому что это источники ТОКА?Это правило для всех типов тр-ров или только для электронных?
3."На каждый трансформатор подключается только разрешенная ему мощность /см. на трансформаторе/"-ясно
4."Провода по линии 12в должны быть мощные /минимум 1,5 кв.мм и выше, ведь и токи по этой линии выше./"-тоже понятно.Я вообще-то с электричеством немного знаком,учеба и немного по роду работы(жаль,ТОЭ толком не учил),с современной светотехникой сталкиваюсь впервые
5."Скрутки по линии 12в - очень нехорошо."-из-за бОльших токов?Мы все гибкие провода опрессовывали наконечниками с изолирующими фланцами,провода заводили на клеммники,и т.п.-с точки зрения надежности контактов всё должно быть хорошо
6."Все управление вкл/выкл делать по линии 220в."-почему по низкой стороне нельзя?Из-за больших,чем на высокой стороне,токов?
Спасибо за внимание и скорые ответы!
  Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 13:16   #5
Олег
Профи
 
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 54
Вес репутации: 77
Олег Любимец - говорит делоОлег Любимец - говорит делоОлег Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Вопрос по электронным трансформаторам(220V AC-12V DC)

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
2." По линии 12в ни в коем случае трансформаторы параллелить нельзя !"-почему,если не секрет?Потому что это источники ТОКА?Это правило для всех типов тр-ров или только для электронных?
Схемы бывают разные, но в основном: 220 50гц выпрямляется и преобразуется в импульсн напряжение частотой 400 гц и выше.
далее- трансформатор на 12В, а иногда и диодный мостик.
Поскольку частоты и фазы у двух блоков будут не синхронизированны, то блоки будут грузить друг друга встречными токами.на частоте "биений" (разница фаз и частот), к тому же у них разные внутренние сопротивления...
Теоретически, если поставить на выходе диодные мосты, конденсаторы, эдак, по 100000 мкф(электролиты)
и добавить симметрирующие сопративления где-то по 0,5 ом 10вт (надо расчитать), то можно и соединить..
И важно, чтоб при включении нагрузка на конденсаторах не пробила блоки, т.е. емкость надо расчитать.
Если блоки полностью импульсные, т.е. без понижающего (разделительного) транса, то соединять уже никак нельзя! Можно коротнуть уже по 220в через выходы!!!

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
6."Все управление вкл/выкл делать по линии 220в."-почему по низкой стороне нельзя?Из-за больших,чем на высокой стороне,токов?
Спасибо за внимание и скорые ответы!
100W блок - на входе 0,45А, на 12В (на выходе) 8,3А
150W блок - на входе 0,68А, на 12В (на выходе) 12,5А
Выключатели обычно расчитанны на 5-6-10А .... вот Вам и ответ.
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru