Lightbulb Освещение котельной

Необходимо выполнить освещение топочных в офисном здании
1. Не могу найти котегорию смеси (газ бытовой) для последующего выбора СП.
2. До модернизации в топочных стояли светильники НСП-11 (их описание: Для общего освещения промышленных, складских помещений, пожароопасных зон класса П-1 и П-11) Меня смущает то что они не являются взрывобезопасными, насколько "законно" их применение.
3. Необходимо ли в коридоре в который выходят топочные устанавливать взрывобезопасные светильники?
Заранее спасибо
  Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 09:47   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Освещение котельной

1.
Цитата:
ГОСТ 5542-87
1.3.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемные проценты: нижний - 5, верхний - 15, для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044-84.

Комментарий ГАРАНТа
Взамен ГОСТ 12.1.044-84 постановлением Госстандарта СССР от 12 декабря 1989*г. N*3683 с 1 января 1991*г. введен в действие ГОСТ 12.1.044-89

Категория взрывоопасной смеси IIА-Т1.
2.
Цитата:
ПУЭ
7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.

Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
Поэтому вне 5-метровой зоны от газового оборудования, а также от фланцев и запoрнoй арматуры газопровода использование светильников типа НСП-11 вполне законно.

3. см. ПУЭ Таблица 7.3.9 Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения
Возможно, понадобится дополнительный тамбур между топочной и коридором...

Последний раз редактировалось Alexiy; 17.11.2011 в 09:50.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru