Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Здравствуйте! Передо мной стоит задача в моей дипломной работе создать оптимальные условия труда на производстве часовых механизмов.
В цехе сборки очень важно освещение, так как детали часов очень малы, а работник проводит над ними все свое рабочее время. Из СП 52.13330-2011 я определила необходимые минимальные значения освещенности для зрительной работы разряда I-г Е=1500 лк, из них 200 лк на общее, но как следует из пункта 7.6 свода правил их необходимо повысить до 300 лк (так как зрительная работа разряда I-г выполняется более половины рабочего дня), я права? Или это влияет на местное освещение? Мной был проведен расчет методом коэффициентов использования, и для Светильника TLC 418 определено их количество (получилось не менее 13), если использовать лампы Philips TL-D 18W 840 Super 80 (MASTER) | 59 cm: со световым потоком F=1 350 лм. Или 6 ламп при лампах Philips TL-D 36W/840 1SL/25: F=3 250 лм Произвести расчет по удельной мощности не удалось - не смогла найти табличных значений этой мощности для моего помещения. Не могли бы Вы подсказать, где они могут быть? И в каком справочнике можно найти кривые силы света светильника, я также хотела провести расчет общего освещения точечным методом. Еще в пункте 7.15 СП говорится о диффузном, направленно-рассеянном и смешанном отражении фона светильником. Если у меня на столе лежит светлый матовый лист (фотография рабочего места часовщика во вложенных файлах) отражение будет диффузным? Если коэффициент пульсации должен быть менее 10%, то лучше использовать люминесцентные лампы в светильниках местного света, т.к. светодиодные сильнее пульсируют? Исправьте, пожалуйста, если я не права. Может кто-то встречал широкие настольные лампы для диалюкса (фото во вложениях)? Я пока что склоняюсь к тому, чтобы повесить на заданной высоте от рабочей поверхности длинный светильник, который в потолок монтируется. Буду очень благодарна, если кто-нибудь сможет мне разъяснить эти вопросы. |
16.05.2017, 13:11 | #2 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Цитата:
Теперь по делу. Коэффициент пульсаций у светильника зависит не от типа источника света, а от управляющей электроники. Если она качественная, то светодиодные светильники пульсаций вообще не дают. Но так как много на рынке дешевой продукции неизвестного происхождения, есть мнение на бытовом уровне, что светодиодам свойственны пульсации. Если выбираете люминесцентную лампу, только с ЭПРА, никаких дроселей! Метод удельной мощности для сложных производств вроде часового использовать недопустимо. Может быть только ограничение на максимальную удельную мощность, которое устанавливается по соображениям энергоэффективности отраслевыми или региональными нормами. Кривые силы света должны быть на сайте производителя светильника, если их нет, берем ies-файл и загружаем в программу Dialux, там можно вывести кривую силы света. Если это ldt-файл - еще проще, смотрим в удобной бесплатной утилите LDT Editor. Матовый лист - это диффузное отражение. По п. 7.6 СП - все поняли правильно. Лучше выбрать для рабочего места подвесной промышленный светильник - найти полные данные по настольным лампам нереально. |
|
16.05.2017, 15:01 | #3 |
Ученик
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Благодарю, за столь подробный ответ!
То есть, если я с нуля создаю освещение, лучше сразу брать светодиодные источники света? И в местных светильниках их можно использовать? Я читала, что они могут сильно слепить (+ еще отраженная блескость, у сборщиков же металлические детали на столе)? |
16.05.2017, 19:12 | #4 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Кто ищет, тот найдет
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и т.д. Нормальный производитель использует матовые стекла для настольных ламп
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
16.05.2017, 21:28 | #5 | |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 689 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Бестеневая лампа с увеличительной линзой VKG L-72 178мм !!! Народ завидовать будет. В дополнение к нормальному освещению? Последний раз редактировалось Smol; 16.05.2017 в 21:36. |
|
17.05.2017, 01:13 | #6 |
Ученик
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
|
17.05.2017, 01:44 | #7 |
Ученик
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
|
17.05.2017, 02:21 | #8 |
Ученик
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Если у меня получается такая картина изолиний от комбинированного освещения - это очень плохо?
Красная точка - порядка 5 000лк. Желтый цвет - 750 лк. Лампу послабее нужно взять? В нормах не менее 1 600 лк. Рабочее место 5, справа в описании. Общее освещение на 500 лк тянет (можно посмотреть по соседним местам, там я местное еще не устанавливала) Последний раз редактировалось Мира М; 17.05.2017 в 02:24. Причина: + |
17.05.2017, 07:46 | #9 | |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 689 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Цитата:
Подумайте сами, посмотрите на свой рисунок. Светильник над головой. Чтобы он не мешал, его приходится поднимать, отодвигать со всеми из этого вытекающими последствиями. Падает освещенность из-за увеличения расстояния, ухудшается ситуация с ослепленностью - голову не поднять, свет в глаз. Немаловажно наличие 5 кратного увеличения. Работник ведь что-то делает в зане освещения - тени не подарок. А применение бестеневого светильника с линзой решает ряд вопросов. Не у каждого орлиное зрение. Бестеневая лампа уравнивает возможности работников. И можно голову поднять, а не шею гнуть... За качественное рабочее место, естественно, нужно платить. Те, кто платит, обычно сами работать на сборке не будут. Вы же со своей дипломной работой - тот ребенок, который всегда на своем месте и который будет прав, заявляя скрягам, что "король то голый" ! P.S. Почему я за.. У меня был директор, который одновременно был еще и другом. Я не просил - он принес такой светильник. Потом еще раз с большей линзой. Тогда там были люминесцентные лампы или кольцевые, или короткие - справа и слева. Сегодня эта конструкция намного более совершенна. Думайте.... Последний раз редактировалось Smol; 17.05.2017 в 07:55. |
|
17.05.2017, 11:32 | #10 |
Ученик
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
|
17.05.2017, 17:13 | #11 | ||
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Цитата:
Но это в Мск. В регионах, где-нибудь за Уралом еще периодически в ходу умирающие люмки и газоразряд. Цитата:
Сделайте еще одну плоскость, где непосредственно выполняется зрительная работа. Я думаю, что в случае сборки часов, это квадрат по середине стола размером 40х40см. Так вот в этой области должны выполняться требования СП по минимальной освещенности.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
||
17.05.2017, 20:43 | #12 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Цитата:
|
|
17.05.2017, 20:47 | #13 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Цитата:
|
|
17.05.2017, 20:51 | #14 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Цитата:
|
|
18.05.2017, 00:00 | #15 |
Ученик
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Я нашла ГОСТ 33392-2015 "Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений".
Только его разрешают использовать лишь при расчете общего освещения, если от рабочей поверхности до светильников более 2,5 м. Высота подвеса у меня 2,6 м, т.е. по первому пункту проходит, но в моем случае больший вклад дают местные светильники. Как поступают в таких ситуациях? |
18.05.2017, 18:01 | #16 |
Ученик
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Можете еще подсказать, светильники аварийного освещения нужно ставить отдельно или лучше несколько из общего освещения задействовать?
И существует документ, в котором рассматривается пожарная безопасность при проектировании освещения? |
19.05.2017, 11:51 | #17 | |||
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Цитата:
Цитата:
Свою работу - местное освещение - они выполняют на 100%. Цитата:
Любой светотехнический расчет - это отступление от реальных условий, в большей или меньшей степени.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|||
26.05.2017, 12:37 | #18 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
|
26.05.2017, 23:21 | #19 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
Что мешает выставить нужный световой поток?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
28.05.2017, 00:07 | #20 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов
|
Метки |
dialux, расчет освещения, цех сборки часов |
|
|