Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Подскажите пожалуйста коэффициент запаса для LED светильников, уличное освещение.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Гуру
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 598 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
согласно СП 52.13330.2016 - MF = 0,7
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Мастер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 206
Вес репутации: 216 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
0,67
Кто меньше? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вот тебе и стаж 8 лет
![]() ![]() ![]()
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Гуру
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 598 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Мастер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 206
Вес репутации: 216 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
В ненаселенном пункте ГОСТ Р 33176-2014 0,8- коэффициент запаса для LED . СП 52.13330.2016 распространяется только на населенный пункт.
|
![]() |
![]() |