Специалисты, не откажите в помощи.
Суть в том, что есть производственный комплекс с производственными помещениями с высотой потолка 9 м, еще и фермы, т.е. светильник крепить как-то надо на эту рейку. Вопрос такой, в такое помещение, если оно В3, ПII-а ЛЛ можно ставить и какую освещенность необхождимо соблюсти при такой высоте? Также, есть помещения В1 и В2...туда-то что ставить? На худой конец, скажите, где написано..в СНиП 23-05 не нашла. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Ученик
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 11
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Посмотрите светильники для высоких потолков STOCK "Световые технологии" (только нужно просчитать освещенность). Или светильники с лампами ДНаТ или МГЛ (если есть повышенных требования к цветопередаче)
Степень защиты светильников см. ПУЭ раздел 7.4 Таблица 7.4.3 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Ученик
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 11
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Освещенность зависит от назначения помещения. Смотрите отраслевые нормы или требуйте задания на разряд и подразряд зрительных работ с технологов.
Для крепления светильников с разрядными лампами к фермам есть тип. проект 5.407-92 |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
2) Светильники выбираются согласно ПУЭ и ТЗ. В3 - вообще фигня, берете любые светильники с IP 54 и вперед. В1 и В2 серьезнее... Тут надо выбирать светильники со спец маркировкой - Ex. 3) Норма освещенности зависит от работ проводимых в помещении. Смотрите СП52 7й раздел PS как правило на производстве 200 лк.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
[QUOTE=DIALux;34201]скажите, а проводку в чем вести в этих помещениях?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Знаток
Регистрация: 30.12.2011
Адрес: мск
Сообщений: 36
Вес репутации: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
В ПУЭ указаны классы взрывоопасных зон: В-I, В-Iа, В-Iг, В-Iб, В-II, В-IIа; и классы пожароопасных зон: П-I, П-II, П-IIа, П-III. И для них расписаны требования к светильникам. А есть еще категории пожарной опасности из СП 12.13130.2009: А, Б, В1-В4, Г, Д. Требований к оборудованию по этим категориям никаких не нашел. Вот у меня есть помещение "В1 / П-IIa". Оно взрывоопасное? Можно туда ставить IP54? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 646 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
При беглом просмотре 6-й главы ПУЭ встретил только В-II.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Коллеги...
Я же написал не только ПУЭ но и ТЗ. Проводя анналогии с остальной жизнью - (если В2а - не предъявляет особых требований к взрывозащите, то В3 - наверное совсем их не предъявляет). Если вы хотите досканально разобраться в этом вопросе - можете взять ГОСТы по взрывозащите и начать с них. У меня их под рукой нет. На мой взгляд, ПУЭ вообще не предъявлет требований к взрывозащищенным светильникам... Надо копать глубже. Если хотите вот документ который должен расставить всё на свои места: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Согласно этому документу 3ка всё таки есть, но она относится к первому классу защиты... Так что видимо "не фигня". Да... Еще техрегламент есть... На форум не влезает - ищите в инете: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 05.04.2012 в 15:36. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Давайте не будем путать классификацию по ПУЭ (Глава 7.3 и Глава 7.4):
Цитата:
Вообще, в ПУЭ всё достаточно чётко расписано. (читайте: Глава 7.3 и Глава 7.4 и п. 6.6.5...) Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 15:40. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Новичок
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Значит светильник с ЛЛ лампой туда можно ставить IP23, и проводку в обычном коробе...права я? по-моему всё логично, хотя женская логика. как вы понимаете.... Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 16:41. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Новичок
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
что-то с цитированием никак не разберусь(
там всё просто. открывающий тег (без пробелов): [ QUOTE ] закрывающий тег (без пробелов): [ /QUOTE ] Между тегами - цитата. Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 16:47. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Ученик
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 11
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Маруся83, вы определяете категорию помещения, только если это электропомещение или кабельные сооружение. В других случаях это работа технологов.
П-IIа - пожароопасное помещение. Светильники с лл, IP23. Проводка - кабель, можно в коробе. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 16:47. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Новичок
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
В общем так:
А,Б,В1-В4-класс взрывоопасности по тех.регламенту 123. А,Б-взрывоопасные, ставим, взрывозащищенное оборудование, В1-В4-пожароопасное, хватит и IP54. П-II, П-IIа и т.д.-класс пожароопасноти по ПУЭ ставим тож самое, что и в В1-В4. |
![]() |
![]() |