| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  26.05.2016, 00:14 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 25.05.2016 
					Сообщений: 1
				Вес репутации: 0  |  Применение ламп КЛЛ во взрывозащищенных светильниках 
			
			Есть проблема. Помогите решить. Разрешено ли каким либо документом применение компактных люминисцентных лапм (энергосберегающих) в находящихся в эксплуатации взрывозащищенных светильников типа ВЗГ-200, НСП-02? В паспортах заводов изготовителей прошлых лет на вышеназванные светильники указано применение только ламп накаливания. Но и аналогов в те годы особо не было. Проблемы возникают от предписаний надзорных органов: раз нет в паспорте, значит нельзя. Светильников в организации сотни. Поменять все на новые - накладно. Может выходил какой документ, в связи с запретом производства ламп накаливания?
		 | 
|   |   | 
|  26.05.2016, 11:38 | #2 | ||
| Гуру Регистрация: 10.09.2013 
					Сообщений: 255
				Вес репутации: 266            |  Re: Применение ламп КЛЛ во взрывозащищенных светильниках Цитата: 
 Цитата: 
 | ||
|   |   | 
|  26.05.2016, 12:02 | #3 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Применение ламп КЛЛ во взрывозащищенных светильниках 
			
			При применении во взрывозащищённом светильнике лампы, не указанной в сертификате на взрывозащиту, светильник официально перестаёт быть взрывозащищённым. Обратитесь к производителю светильников - может они уже сертификат обновили и теперь там и КЛЛ указаны.
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   |