				Вес репутации: 0  |  Сечение проводов в светильнике. 
			
			Коллеги подскажите пожалуйста, какое допустимое  сечение проводов в LED светильниках? мощности до 24 w. Нашла ГОСТ P 50571.15  в табл. 52 J минимальное значение 0,75mm. Предлагают светильник IP44 -сечение провода 0,2 мм... это как? в примечании  2к этой таблице ""Для цепей сигнализации и управления, предназначаемых для электронного оборудования, минимально допустимый размер сечения проводников 0,1 мм"" LED светильник к сигнализации никак не относится.. | 
|   |   | 
|  27.06.2018, 09:57 | #2 | 
| Новичок Регистрация: 27.06.2018 Адрес: Нижний Новгород 
					Сообщений: 2
				Вес репутации: 0  |  Re: Сечение проводов в светильнике. 
			
			У вашего светильника всего 24 W потребления, незначительная мощность как правило на всей светодиодной продукции выводы с источника тока драйвера используются провода низкого сечения обусловлено низким потреблением этих светильников Но это не означает что проводку нужно выполнять тем же сечением нужно рассчитать количество светильников и длину самого кабеля Если скажем вам десяток таких светильников нужно подключить, то достаточно будет 2х0.75 если только у вас не сотни метров кабеля будет использоваться | 
|   |   | 
|  27.06.2018, 13:46 | #3 | |
| Мастер Регистрация: 16.08.2016 
					Сообщений: 80
				Вес репутации: 69      |  Re: Сечение проводов в светильнике. Цитата: 
 5.3.1.1 Внутренняя проводка светильника, непосредственно контактирующая со стационарной сетью, например через клеммную колодку, в случае, когда отключение питания производится внешними устройствами, должна удовлетворять следующим требованиям. Для нормальных условий эксплуатации при токах более 2 А: -сечение проводника - не менее 0,5 мм2; -сечение сквозной проводки стационарных светильников - не менее 1,5 мм2; -толщина ПВХ или резиновой изоляции - не менее 0,6 мм. Для проводки, защищенной от механических воздействий, и нормальных условий эксплуатации при токах менее 2 A: -сечение проводника - не менее 0,4 мм2; -толщина ПВХ или резиновой изоляции - не менее 0,5 мм. Защиту от механических воздействий считают удовлетворительной, если дополнительная изоляция будет нанесена на следующие участки, которые могут быть причиной повреждения изоляции проводов: -отверстия труб малого диаметра, через которые провода протягивают в процессе сборки; -металлические кромки в местах перегиба проводов при сборке. 