				 Предотвращение образования стат.электричества в EX оборудовании 
 
			
			По ГОСТ 31610.0.2014 п 7.4.2 указаны требования к неметаллическим частям оборудования, для предотвращения накапливания статического электричества. В моем случае оборудованию (светильнику) нужно получить маркировку II, из неметаллических частей применяется рассеиватель - поликарбонат, поверхностное сопротивление поликарбоната больше чем указано в  пункте a, значит нужно смотреть на пункт b, но и тут для IIC  площадь получается больше чем уже есть, при это светильник уже сертифицировался, и по этому пункту проблем не было.Вопрос: Я что-то не так понимаю? и где моя ошибка?  целиком маркировка светильника 2ExnaIIT6Gc
 |