|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
31.05.2017, 16:41 | #1 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 350 |
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Кто хорошо с ним ознакомлен. Что изменено и добавлено?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
31.05.2017, 18:25 | #2 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Прямой запрет на использование СД в дошкольных учебных учреждениях и основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений.
Отсутствие запрета на СД в других помещениях. СД являются одним из рекомендованных источников света, например в комнатах рисования, комнатах кружков учебных заведений. (Приложение К) Война СД и школ продолжается. Ждём развития )))
__________________
Проект "Люмика" |
01.06.2017, 09:17 | #3 | |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Цитата:
Но тем не менее никаких официальных изменений в СП, вступивших в силу в марте и феврале(где тоже были ограничения по СД), пока не принято(хотя проекты изменений видел). Последний раз редактировалось r13; 01.06.2017 в 09:24. |
|
01.06.2017, 12:29 | #4 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 350 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Цитата:
|
|
01.06.2017, 10:36 | #5 |
Профи
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Красноярск
Сообщений: 70
Вес репутации: 70 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
А он с какого числа вступил в силу?
|
01.06.2017, 13:38 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
7 ноября 2016 + 6 месяцев = 7 мая 2017г.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
14.07.2017, 13:53 | #7 |
Ученик
Регистрация: 14.07.2017
Сообщений: 10
Вес репутации: 0 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Подросли значения освещенностей в таблице 4.1(раньше таблица 1) и таблице 7.5 по некоторым разрядам зрительных работ. На самом деле, там достаточно много изменений. Вместо коэффициента запаса наконец-то ввели коэффициент использования.
Последний раз редактировалось Shamil1982; 14.07.2017 в 14:01. |
15.07.2017, 01:21 | #8 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Теперь можно не вносить поправки при вычислениях в Dialux?
|
18.07.2017, 16:09 | #9 |
Ученик
Регистрация: 14.07.2017
Сообщений: 10
Вес репутации: 0 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Для этого коэффициент запаса и убрали, чтобы избавиться от путаницы. Еще порадовала фраза про возможность использования расчетного значения MF.
Последний раз редактировалось Shamil1982; 18.07.2017 в 16:18. |
12.04.2018, 12:47 | #10 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Смысл в том, что отечественные нормативы подводят под международные.
А так, есть много нюансов по поводу нормируемой освещенности. К примеру, можете ознакомиться с СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах".
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
23.04.2018, 17:33 | #11 |
Мастер
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 245
Вес репутации: 406 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Хотелось бы прояснить легитимность применения светодиодов в лечебно-профилактических учреждениях.
В СП 52.13330.2016 не допускается. Но позже были письма из РОСПОТРЕБНАДЗОРА (А.Ю. Попова) от 10.05.17 и Минстроя Pocсии от 26 декабря 2017 где запрет на школьные снимался и была формулировка: "Таким образом, в настоящее время санитарное законодательство ограничивает возможность использования светодиодных источников освещения при организации систем искусственного освещения только в помещениях детских дошкольных учреждений." как бы намекает что запрета на "лечебные" тоже нет. Так можно или нельзя? На что сослаться? Кому верить? Ткните в актуальный норматив , если появился. Спасибо!
__________________
Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com |
23.04.2018, 17:45 | #12 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Цитата:
2. В настоящий момент обязательным к исполнению, в части требований что где можно и нельзя, остаётся СП 52.13330.2013. 3. СП 16-го года рано или поздно актуализируют в ТР по строительству. 4. Таким образом, в функциональных помещениях мед учреждений - нельзя. Остальное - от лукавого и на свой страх и риск.
__________________
Проект "Люмика" |
|
23.04.2018, 18:14 | #13 | |
Мастер
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 245
Вес репутации: 406 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Цитата:
Спасибо, за развернутый и оперативный ответ.
__________________
Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com Последний раз редактировалось Maka; 23.04.2018 в 18:17. |
|
23.04.2018, 21:38 | #14 |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Немного не так, в школы ставят СД прикрываясь СП256, в котором прописали разрешение(хотя это СП тоже только добровольного применения), а обязательным по ФЗ остается пока СП52.13330.2011 и в нем есть запрет.
Но у нас бардак всюду..., одно противоречит другому, одни ведомства пишут свое, другие свое. Вот и мечемся как ... |
25.04.2018, 14:42 | #15 | |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Спасибо.
Интересный момент из перечня применения на добровольное соблюдение: Цитата:
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
25.04.2018, 16:06 | #16 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Цитата:
37. СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4-6, 7 (пункты 7.1-7.35, 7.37, 7.38, 7.40, 7.45-7.86, 7.101-7.122), приложение К. Остальные разделы - СП 52.13330.2016 с 07.05.2017 добровольно. Ждём, когда СП 16-го года актуализируют в обязательном перечне.
__________________
Проект "Люмика" |
|
25.04.2018, 17:57 | #17 |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Я понял, что актуальная версия обязательна, но только есть оговорка "про обязательность" по некоторым пунктам из старого СП...
|
23.05.2018, 20:16 | #18 |
Мастер
Регистрация: 03.05.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Всем доброго времени суток!
Такой вопрос: В СП 52.13330 есть таблица "Классификация улично-дорожной сети городских поселений": - в СП 52.13330.2011 это Таблица 14; - в СП 52.13330.2016 это Таблица 7.9. Кто-нибудь знает - как соотнести категории дорог по СП 52.13330 с категориями дорог, указанных в нормативных документах "дорожников" (ГОСТ Р 52398-2005 Таблица 1 или СП 34.13330.2012 Таблица 4.1.), чтобы определить требуемый уровень освещенности? У Заказчика информация о категорийности дорог только по нормативке "дорожников". |
24.05.2018, 09:47 | #19 | |
Ученик
Регистрация: 13.07.2017
Сообщений: 26
Вес репутации: 69 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Цитата:
СП 52.13330.2016 это Таблица 7.9 относится к улицам, площадям и магистралям населенных пунктов, входит в состав ТР ТС "О безопасности зданий и сооружений" |
|
24.05.2018, 13:15 | #20 | |
Мастер
Регистрация: 03.05.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Вес репутации: 0 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
AgroLightBusiness спасибо за комментарий! Надеюсь вместе разберемся.
Цитата:
С сайта Росавтодора - "к автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц". В населенном пункте или вне его - не подразделяется. Вопрос остается открытым - нормативка "дорожников" определяет к какому классу отнести дорогу. Но таких классов нет в СП 52.13330. Пример: 1. Берем любой город. По ГОСТ Р 52398-2005 определяем к какой категории отнести дорогу - выбор большой: IБ, IВ, II, III, IV, V (все кроме автомагистралей). Открываем Таблицу 14 СП 52.13330 и что мы видим - классы и категории дорог, которых нет в нормативке "дорожников" с общим описанием характеристики. Как понять к какому типу относить дорогу? Особенно с формулировками "в центре города" или "за пределами центра города". 2. Берем любое сельское поселение. По ГОСТ Р 52398-2005 можно определить к какой категории отнести дорогу, скорее всего это будет IV категория. Открываем Таблицу 16 СП 52.13330 и что мы видим - 3 типа объектов. Как понять к какому типу относить дорогу? Понятийно? |
|
24.05.2018, 15:06 | #21 | |
Мастер
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 146
Вес репутации: 188 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Цитата:
|
|
19.09.2018, 19:07 | #22 |
Новичок
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Добрый день!
Совсем не электрик, но как сдающий объект ГИП сейчас изучаю СП. У заказчика возник вопрос по освещённости здания (стоят шкафы с приборами, показания с которых смотрит приезжающая иногда оперативная бригада) и я в затруднении - таблица 4.1(раньше таблица 1 снипа) позволяет заявить, что у нас Общее наблюдение за ходом производственного процесса при периодическом присутствии человека и достаточно 50лк. Он же ссылается на обязательное приложение Л2 пункт 29 б, где заявляется 200лк. В тексте СП же согласно п 4.2. расчеты делаются на основе таб. 4.1 и п 7.2.1 и 7.2.2. Как разрешается это противоречие? Что первично - значения из таб. 4.1. или пр. Л2 Мне бы, естественно, не хотелось бы переделывать освещение под прил. Л2 (это затратно), но если надо... |
23.09.2018, 14:39 | #23 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
Цитата:
|
|