| Светодизайн. Всё, что связано со светодизайном. Проекты освещения, Дизайн-проекты... Методики работы со светом в Photoshop, 3D Studio Max, Lightscape. Эстетическая сторона светового дизайна | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  29.06.2010, 14:10 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 05.02.2010 
					Сообщений: 1
				Вес репутации: 0  |  Расчет отношение вертикальной освещенности к горизонтальной 
			
			Добрый день! Необходимо выполнить требование Снип 23-05-95 пункт 7.51 (требование заказчика, хотя и немного сомнительное): Отношение вертикальной освещенности к горизонтальной должно быть не менее 1:2. При этом вертикальная освещенность определяется в поперечной плоскости к оси проезда на высоте 1,5 м; горизонтальная освещенность – на уровне покрытия. Подскажите можно ли это сделать в программе Calcalux и собственно как? Объясните на пальцах - разберусь   Мне немного не понятно как в данном случае посчитать вертикальную освещенность. Проект освещение дорожки с двух сторон декоративными светильниками | 
|   |   | 
|  29.06.2010, 16:58 | #2 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Расчет отношение вертикальной освещенности к горизонтальной 
			
			Скажите честно, где Вы такого клиента нашли, который знает что такое  СНИП и еще просит вертикальные и горизонтальные освещенности просчитать ??? Что ж это за умница такой ? /я не издеваюсь ни в коем случае. Все только в хорошем смысле слова. Просто такие клиенты НЕ попадались./ Ну а по поводу "Проект освещение дорожки с двух сторон декоративными светильниками" - мне кажется расчеты излишни. ИМХО 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | 
|   |   | 
|  30.06.2010, 08:39 | #3 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Расчет отношение вертикальной освещенности к горизонтальной Цитата: 
 Для декоративно паркового эти показатели не нормируются. Да в общем то и расчеты не обязательны. Потому что равномерно все равно не получится, опоры расставляются "как нравится заказчику". 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  30.06.2010, 10:43 | #4 | 
| Знаток Регистрация: 25.05.2010 
					Сообщений: 49
				Вес репутации: 60  |  Ответ:  Расчет отношение вертикальной освещенности к горизонтальной 
			
			Кстати. а подскажите, пожалуйста,  неспециалисту определение термина "вертикальная освещенность"
		 | 
|   |   | 
|  30.06.2010, 11:32 | #5 | 
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  Расчет отношение вертикальной освещенности к горизонтальной 
			
			- освещенность вертикальой плоскости. (например в магазине с расположением товара на пристенных полках). Есть еще "цилиндрическая" освещенность, характеризующая насыщенность помещения светом.-это редко используется (как правило для спорта)
		 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" | 
|   |   | 
|  30.06.2010, 16:22 | #6 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Расчет отношение вертикальной освещенности к горизонтальной Цитата: 
 Освещенность на стене - вертикальная. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   |