| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  17.01.2011, 17:24 | #1 | 
| Ученик Регистрация: 16.10.2010 
					Сообщений: 20
				Вес репутации: 0  |  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			Прошу экспертов, по возможности, ответить на такой вопрос: Если у меня в светильнике установлены две люминесцентные лампы-трубки по 36 ватт, два электромагнитных балласта и 2 конденсатора. Сколько будет полное энергопотребление светильника? И то же самое интересно узнать для потолочного светильника с 4 люминисцентными лампами по 18 ватт... | 
|   |   | 
|  17.01.2011, 17:57 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			То есть не лампы а светильника? Мощность светильника = мощность ламп + мощность ПРА Допустим, что лампа работает в номинальном режиме и потребляет свою номинальную мощность (например, 36 Вт). 2 лампы - 72 Вт ПРА тоже греется. Разные ПРА по-разному. Чем больше производитель пожалел материала, тем тоньше обмоточный провод дросселя и тем сильнее он греется. Условно примем, что 20% от мощности лампы. Итого 72*1,2=86,4 Вт Для расчёта тока необходимо знать соs fi (коэффициент мощности в общем случае). Допустим, коэффициент мощности = 0,8, тогда 86,4/220/0,8=0,491 А Слишком много всего принято примерно. Ну, как-то так.   | 
|   |   | 
|  17.01.2011, 18:01 | #3 | 
| Мастер Регистрация: 24.12.2009 Адрес: Тамбов 
					Сообщений: 120
				Вес репутации: 77    |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			Светильник 4*18 с ЭмПРА при напряжении в сети 220В потребляет 83Вт, при напряжении 237В - 93Вт. Измерено janitza UMG 96L
		 | 
|   |   | 
|  17.01.2011, 19:42 | #4 | |
| ********??? ********??? Регистрация: 22.01.2009 Адрес: Россия 
					Сообщений: 881
				Вес репутации: 421            |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? Цитата: 
   
				__________________ Светотехник-инженер | |
|   |   | 
|  19.01.2011, 09:51 | #5 | 
| Ученик Регистрация: 16.10.2010 
					Сообщений: 20
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? 
			
			понял, спасибо... Интересовался у одного специалиста тоже. Он сказал, считай, что один светильник типа армстронг потребляет 100 вт, ну видимо округлил...
		 | 
|   |   | 
|  19.01.2011, 16:58 | #6 | |
| Administrator Регистрация: 07.06.2008 Адрес: Воронеж 
					Сообщений: 977
				Вес репутации: 528            |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? Цитата: 
 Например дроссели на 36W (их в светильнике стоит 2 шт, каждый на две 18w лампы) имеют такие значения мощности в зависимости от их класса: класс В1=38Вт, В2=43Вт, С=45Вт, D=более 45Вт А если вдруг не будет компенсирующего конденсатора, тогда буде гораздо выше потребление. Класс А1-это регулируэмый ЭПРА, А2 и А3-просто ЭПРА. 
				__________________ Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 19.01.2011 в 17:01. | |
|   |   | 
|  19.01.2011, 17:18 | #7 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? Цитата: 
 Петрович, ты чего это такие странные вопросы задаёшь?!  Не ожидал от тебя! Последний раз редактировалось Alexiy; 19.01.2011 в 17:25. | |
|   |   | 
|  21.01.2011, 09:49 | #8 | |
| Ученик Регистрация: 16.10.2010 
					Сообщений: 20
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  как посчитать полное потребление люминесцентной лампы? Цитата: 
 Helvar Finland L40A-L220V Инфы про класс никакой нет... Где искать? | |
|   |   |