				Вес репутации: 0  |  Светодиодные светильники для промшленного освещения 
			
			Есть помещение завода  предназначеного для получения, подготовки к заливке, неоднократных переливов жидкого чугуна. На участке 60 м стоит 10 шт. РСПО-700 ДРЛ-700. Высота 22-24м. Нужно заменить эти светильники на светодиодные. Подскажите существуют такие светильники в природе для замены РСПО-700 ДРЛ-700. И есть смысл ставить там светодоидные светильники как температура окружающей среды высокая? | 
|   |   | 
|  26.05.2011, 12:29 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Светодиодные светильники для промшленного освещения 
			
			Нет, нет и ещё раз нет. Для замены в данном случае вполне подойдут светильники с ДНаТ 400. ДНаТ 400 Вт - 45000 лм ДРЛ 700 Вт - 41000 лм Даже светильники, в принципе, можно не менять, только дроссели новые вставить. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Якобы для замены ДРЛ 700 Вт. Враки, конечно. Да и с температурой - не более +70 градусов (и то только спец.серия светильников СПС-260Т), иначе скоропостижно сдохнут. Сомневаюсь, что под потолком в вашем цехе никогда выше +70 не бывает! И вообще, для высот свыше 12-15 м уже предпочтительна глубокая КСС, а светильники с плоским диффузным светорассеивателем такую КСС дать не могут. Последний раз редактировалось Alexiy; 26.05.2011 в 12:50. | 
|   |   | 
|  26.05.2011, 12:45 | #3 | 
| Ученик Регистрация: 03.03.2011 Адрес: Херсон 
					Сообщений: 22
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Светодиодные светильники для промшленного освещения 
			
			Понял спс.
		 | 
|   |   | 
|  26.05.2011, 15:28 | #4 | 
| Высший разум Регистрация: 23.01.2011 Адрес: Владивосток 
					Сообщений: 1,410
				Вес репутации: 205          |  Ответ:  Светодиодные светильники для промшленного освещения 
			
			Alexiy, да там характеристики нереальные, при работе светильника при температуре +70 деградация будет очень скоротечной! ДНаТ дольше прослужит. Светодиоды можно использовать в помещениях до +40, при непродолжительном повышении температуры, а так окружающая температура должна быть не более +25-28 градусов. | 
|   |   | 
|  26.05.2011, 17:58 | #5 | |
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  Светодиодные светильники для промшленного освещения Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  26.05.2011, 18:55 | #6 | 
| Ученик Регистрация: 03.03.2011 Адрес: Херсон 
					Сообщений: 22
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Светодиодные светильники для промшленного освещения 
			
			Оказывается, как бы не хвалили светодиодные светильники, а заменить ими промышленные светильники врят ли получится.
		 | 
|   |   | 
|  26.05.2011, 20:39 | #7 | 
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  Светодиодные светильники для промшленного освещения | 
|   |   | 
|  27.05.2011, 12:39 | #8 | 
| Ученик Регистрация: 03.03.2011 Адрес: Херсон 
					Сообщений: 22
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Светодиодные светильники для промшленного освещения | 
|   |   | 
|  27.05.2011, 12:42 | #9 | 
| Мудрец Регистрация: 27.03.2009 
					Сообщений: 461
				Вес репутации: 331            |  Ответ:  Светодиодные светильники для промшленного освещения | 
|   |   |