Добрый день!
Необходимо Ваше мнение!!! На одном из объектов для стабилизации питания освещения был подключен ИБП. При включении мощного оборудования гасли лампы ДРЛ в прожекторах. в итоге лампы гаснуть перестали, но начали очень сильно мерцать, частота и напряжение на выходе ИБП очень сильно скачут. Подключили к ИБП мощный нагреватель типа "Ветерок" все нормально. Появилась гипотеза, что это происходит из-за наличия гармоник, выбрасываемых светильниками... Каковы могут быть причины такого поведения ИБП?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
09.04.2012, 12:12 | #2 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Проблем может быть огромное множество, осциллограф и инженер-электронщик Вам в помощь, возможно, что ИБП, который Вы выбрали не может работать с такой индуктивной нагрузкой.
|
09.04.2012, 13:35 | #3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Может тупо мощности аппаратику не хватает? С запасом выбран по номиналу или впритык?
|
09.04.2012, 14:25 | #4 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Мощности хватает, работает с загрузкой на 78%.
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
09.04.2012, 21:55 | #5 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
А как вы это определили?
Возьмём обычный ДНаТ 100 Вт cos fi = 0,6/0.85 потери в ПРА 20% Значит ток он будет потреблять не 100/220=0,45 А, а совсем наоборот - с учётом всех коэффициентов 0,65-0,9 А! То есть, в 2 раза выше, чем без учёта. А если ещё и по 3 фазам неравномерно раскидать нагрузку, то совсем пичалька. Может вы всё-таки просто считать не умеете? Не расстраивайтесь! У нас полстраны таких "электриков"! Последний раз редактировалось Alexiy; 09.04.2012 в 21:58. |
10.04.2012, 10:48 | #6 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
10.04.2012, 12:17 | #7 | |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
Вы приходите, подключаете, и смотрите все что вам необходимо, мощности, токи, пусковые токи, частоту, гармоники и вообще все что вам необходимо, главное чтобы приборчик это позволял посмотреть. А вы до сих пор сидите и считаете? Не расстраивайтесь! Может и вы себе когда-нибудь такой купите...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
|
09.04.2012, 14:29 | #8 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Т. е. сама нагрузка может влиять на работу аппарата? А какие именно параметры? просто я не совсем понимаю... меняется напряжение - ладно... частота то почему скачет то 0,05 до 94Гц?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
09.04.2012, 17:45 | #9 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Некачественные светильники могут сильно гадить в обратку и по гармоникам и по ВЧ, что может, в принципе, свести с ума недорогой UPS. Об этом косвенно говорит то, что при увеличении резистивной составляющей в нагрузке бедлам заканчивается. (помехи "теряются" на фоне потребления нагревателя). Проверьте светильники на ЭМС, или поставьте заведомо нормальные и посмотрите, что будет! )
__________________
Проект "Люмика" |
09.04.2012, 18:54 | #10 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
Марку ПРА и марку лампы. Установленную мощность (количество светильников). В противном случае это гадание на кофейной гуще. Вариантов может быть бесконечное множество. Мое гадание говорит мне что светильники могут быть некомпенсированные и суммарная (полная) мощность выше номинала ИБП - его начинает колбасить. Не забываем что в момент включение разрядные лампы потребляют больше - непонятно как на этот всплеск будет реагировать ИБП, он может пытаться ограничить или сгладить всплеск потребления, лампе не хватает чтобы зажечься - уходим в циклический режим. Нагреватель Активная нагрузка. Подключайте реактивную для проверки.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
09.04.2012, 20:39 | #11 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Частота скачет потому, что у простейшего ИБП выходной ключ совмещен с генератором, поэтому параметры нагрузки влияют на частоту.
Какой у вас ИБП? Небось, типа line-interactive? Это на его поведение похоже. Нужен ИБП типа online. Потом, посмотрите, может быть, решение проблемы нужно было начинать со светильников? Они у вас гасли при подключении мощного оборудования. Нужно сначала понять, почему они гасли без ИБП, а потом уже с ИБП разбираться. |
10.04.2012, 12:05 | #12 | |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
|
10.04.2012, 12:14 | #13 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
дык, с этого надо было начинать.
Кстати, Цитата:
Выбор стабилизатора должен производиться после тщательного обследования параметров сети. У вас реальный жесткач по качеству питания - сложно найти стабилизатор, чтобы смог справиться... А какой у вас там рабочий ток на самой загруженной фазе после стабилизатора? Можете тупо клещами замерить? |
|
10.04.2012, 12:26 | #14 | ||
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Стабилизация питания освещения
Цитата:
Цитата:
В итоге по результатам замеров пришлось выбирать прибор самому... Если не ошибаюсь, при последнем замере было что-то порядка 13А...
__________________