По умолчанию Склад пиломатериалов, нужны ли взрывозащищенные светильники?

Уважаемые форумчани! Помогите разобраться. Заказчик заказал освещение склада пиломатериалов на светодиодных светильниках. Но упирается на то, что светильники должны быть обязательно взрывозащищенными или питающая сеть должна быть слаботочной, то-есть 24-36 В. Я ни где не нашел документации, что в складах или производственных помещения пиломатериалов, должно применяться взрывозащищенное освещение! Но заказчик стоит на своем, давай ставить взрывозащищенные, аргументирует это предписанием Росс технадзора. Помогите может это просто я не там ищу или действительно не нужны такие светильники в данном помещении. Хочу сказать, что в помещении присутствует древесная пыль, вентиляции нет. Может если есть какие-то документы дадите ссылочку. Заранее всем признателен!!!
SP-VELZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 09:51   #2
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Склад пиломатериалов, нужны ли взрывозащищенные светильники?

А что в ПУЭ говорится на этот счет?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 10:41   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Склад пиломатериалов, нужны ли взрывозащищенные светильники?

Цитата:
Сообщение от SP-VELZ Посмотреть сообщение
в помещении присутствует древесная пыль, вентиляции нет
Значит помещение по ПУЭ гл. 7.3 и 7.4 - имеет категорию по взрывоопасности и пожароопасности.
Цитата:
7.3.17. Горючие пыль и волокна относятся к взрывоопасным, если их нижний концентрационный предел воспламенения не превышает 65 г/м3.

Таблица 7.3.4 Нижний концентрационный предел воспламенения, температуры тления, воспламенения и самовоспламенения взрывоопасных пылей

Мука древесная (Взвешенная пыль)
Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м3 - 11,2
Температура воспламенения, °С - 430
Температура самовоспламенения, °С (Осевшая пыль) - 255
Будет у вас там на складе вероятность образования древесной пыли? Делайте выводы.

В пожароопасных помещениях светильники должны иметь рассеиватель из силикатного стекла.

Цитата:
Сообщение от SP-VELZ Посмотреть сообщение
или питающая сеть должна быть слаботочной, то-есть 24-36 В.
А это уже бред!

Последний раз редактировалось Alexiy; 04.07.2012 в 10:44.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 03:58   #4
SP-VELZ
Мастер
 
Аватар для SP-VELZ
 
Регистрация: 28.07.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 124
Вес репутации: 62
SP-VELZ Свой человек в светотехникеSP-VELZ Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Склад пиломатериалов, нужны ли взрывозащищенные светильники?

Спасибо большое! Все понял!
SP-VELZ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru