Светодизайн. Всё, что связано со светодизайном. Проекты освещения, Дизайн-проекты... Методики работы со светом в Photoshop, 3D Studio Max, Lightscape. Эстетическая сторона светового дизайна |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
25.07.2012, 12:51 | #1 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 70 |
Освещение станции метро
Кто нибудь сталкивался с освещением станций метро?
|
25.07.2012, 15:30 | #2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение станции метро
А конкретизировать вопрос сможете? =)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
25.07.2012, 15:43 | #3 |
Новичок
Регистрация: 19.03.2008
Адрес: Люберцы
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение станции метро
Было дело, а что?
|
25.07.2012, 17:29 | #4 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Ответ: Освещение станции метро
Каждая станция - свой светодизайн. Ворос "кто-нибудь сталкивался с типовым офисным освещением?" - имеет смысл. Заданный выше - нет. Конкретизируйте вопрос, он может оказаться очень интересным! )))
__________________
Проект "Люмика" |
25.07.2012, 17:38 | #5 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 70 |
Ответ: Освещение станции метро
Надо прикинуть сколько будет стоить система освещения станции. Я понимаю что вопрос из области фантастики...
какая освещенность должна быть? какие нормы? |
25.07.2012, 17:46 | #6 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 25.07.2012 в 17:50. |
|
25.07.2012, 17:59 | #7 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Ответ: Освещение станции метро
Нормы нужно искать их отраслевые скорее всего. (Метрополитен и РЖД это любят). По уровню освещённости станций сейчас - на взгляд 300-500 лк. Стоимость системы освещения - вопрос разрешимый только при конкретном рассмотрении. Станция ведь это не только платформа и вестибюль - подсобные и служебные помещения тоже освещать надо )))
__________________
Проект "Люмика" |
26.07.2012, 11:43 | #8 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 70 |
Ответ: Освещение станции метро
Могу ли я аварийное освещение сделать на ЛЛ или КЛЛ.
Почему на всех станциях метро аварийное - ЛН? старые нормы? |
26.07.2012, 12:42 | #9 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
Там система напряжения сильно отличается. Как правило сети аварийного освещения в метро либо 110 пост. либо 110 переменки. Могут быть еще варианты. Но как правило построены сети по системе 2 фазы без нуля. Межфазное 220, в аварийном одна фаза становится нулем.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
02.11.2012, 07:48 | #10 | |
Мастер
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 100
Вес репутации: 60 |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
Не изучал поведение СД при снижении параметров сети, но приборы, которые поддерживают параметры их работы могут подпортить надежность в этой ситуации. Драйверы отнимают свою долю энергии, может не хватить каких то пары минут, чтобы "спасти мир", это у америкосов в фильмах есть волшебная последняя спичка... |
|
26.07.2012, 14:39 | #11 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: Освещение станции метро
а в Москве некоторые станции на взгляд - не более 50 лк... Там, очевидно, система освещения эксплуатируется с грубыми нарушениями - светорассеиватели и отражающие поверхности загрязнились и пожелтели, некоторые стали практически непрозрачными... Так что не следует на существующие станции равняться
|
06.08.2012, 16:06 | #12 | |
Мастер
Регистрация: 06.02.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 134
Вес репутации: 129 |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
200 люкс на платформе. не менее 20 люкс на рельсах.
__________________
Lampyris |
|
01.11.2012, 11:11 | #13 |
Мастер
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 102
Вес репутации: 110 |
Ответ: Освещение станции метро
|
01.11.2012, 11:25 | #14 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239 |
Ответ: Освещение станции метро
|