Нормы освещенности для ТЭЦ
Коллеги, здравствуйте.
Есть ли у кого то опыт проектирования котельного и турбинного отделений ТЭЦ? У нас тут возникли разногласия по нормам освещенности, мы ссылаемся на последний СП (наш выбор 75Лк). Заказчик не согласен, ссылается на отраслевые, а там 200Лк. Заранее спасибо за помощь. |
13.01.2012, 10:37 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Нормы освещенности для ТЭЦ
Ну, я проектировал освещение на нескольких ТЭЦ (21, 26, 2 блока на 27...)
Что именно освещаете? Машзал с естественным освещением при отсутствии постоянного дежурства - горизонтальная освещённость 0,8 м от пола - общее освещение - 150 лк, общее+местное - 200 лк. При постоянном дежурстве и/или недостаточном естественном освещении - 200 лк и 300 лк соответственно. Поверхности щитов, приборов, указателей, пультов - 150 лк Коридоры и проходы - 50-75 лк Есть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - как раз по вашему профилю - почитайте. Последний раз редактировалось Alexiy; 13.01.2012 в 10:42. |
13.01.2012, 16:02 | #3 | |
Ученик
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 |
Ответ: Нормы освещенности для ТЭЦ
Спасибо Вам огромное. Очень помогли!
Цитата:
|
|
22.01.2018, 13:12 | #4 |
Новичок
Регистрация: 22.01.2018
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
Re: Нормы освещенности для ТЭЦ
Коллеги, здравствуйте.
Может кто подскажет норму освещенности для галереи топливо подачи на ТЭЦ, и возможна ли прокладка кабелей в металических лотках без дополнительных мер защиты от взрыва? Заранее всем Спасибо |