Здравствуйте, коллеги!
Вопрос, рождённый собственной паранойей: есть ли ограничение на длину кабеля (линии) при диммировании симисторным диммером? (максимальное расстояние от диммера до светильника). Вроде как такого быть не должно - но, может, я чего не знаю? P.S. Про то, что симисторный диммер - гогно шумящее и косинусы портящее - я в курсе ). И про минимальные пороговые мощности - тоже. Но заказчику требуется максимально дешёвое диммирование фасадки - а там линии метров по 400 есть...
__________________
Проект "Люмика" |
06.03.2015, 14:58 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Симисторный диммер
э... кто это тут собирается светодиодные светильники диммировать диммером для ламп накаливания? Он же мощность регулирует углом открывания, а светодиоды должны диммироваться с помощью ШИМ, установленным внутри БП самого светильника.
Поскольку практически все нормальные светодиодные светильники для подсветки имеют встроенный стабильзатор (импульсный принцип преобразования), то изменением мощности на их входе вы ничего хорошего не добъётесь. Хернёй не надо страдать. Заказчик, конечно хочет подешевле и пофункциональнее, но вы-то должны понимать, что светодиодные светильники как правило не диммируемые, а если диммируемые то с помощью управляющей цепи (1...10 В, DALI, KNS и т.п.) В любом случае, нормальный диммируемый светильник - это минимум +15...30% к стоимости. Это вам не лампочка Гаусс! |
06.03.2015, 15:26 | #3 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Симисторный диммер
Цитата:
1..10В на расстоянии 400 м вызывает некоторые сомнения. Всё остальное становится ОЧЕНЬ дорого - помимо удорожания светильника появляется управляющий прибор, стоимостью больше всех светильников вместе взятых (это я пробовал заказчика на Сандракс посадить - но система в пол-мульта на 30 светильников не понравилась )
__________________
Проект "Люмика" |
|
06.03.2015, 15:46 | #4 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Симисторный диммер
Цитата:
|
|
06.03.2015, 17:00 | #5 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Симисторный диммер
DALI, вроде как, 100 метров, не?
DMX - тяжко с оборудованием в наличии, да и ценник не бюджетный.
__________________
Проект "Люмика" |
10.03.2015, 11:54 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Симисторный диммер
|
06.03.2015, 23:09 | #7 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239 |
Re: Симисторный диммер
Цитата:
Железки 100-150 тр + источники 30 * 3300 (120Вт) = 100 тр. ... Итого 250 тр, включая источники (они так и так нужны). |
|
10.03.2015, 15:18 | #8 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Симисторный диммер
Цитата:
Источники с Кулоном Ирбиса не подходят - у меня светильники ватт по 30 ) Управляющие модули с софтом - действительно 140К, плюс пусконаладка 95К , плюс модули в каждый светильник по 4,5К. Да, светильников не 30, а 56 шт. В общем - дороговато для заказчика...
__________________
Проект "Люмика" |
|
10.03.2015, 21:49 | #9 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 157 |
Re: Симисторный диммер
Цитата:
и все 56 светильников должны управляться индивидуально?
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
07.03.2015, 02:00 | #10 |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 157 |
Re: Симисторный диммер
I-7024 - 4 канала 0-10В - 13 000 рублей шт. 104к на все, между девайсами rs485 хоть 1.5км
ну +блок, чем управлять, ПЛК,комп и т.д. источники в систему управления включать нелогично, источники нужны то и без системы диммирования?
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
07.03.2015, 02:04 | #11 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239 |
Re: Симисторный диммер
В нашем случае логично включать... иначе чем управлять то будите? Воздухом?
|
07.03.2015, 11:05 | #12 |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 157 |
Re: Симисторный диммер
управлять будем источниками, которые в любом случае покупать к светильникам.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
08.03.2015, 23:52 | #13 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239 |
Re: Симисторный диммер
|
22.03.2015, 19:57 | #14 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Re: Симисторный диммер
а что нет такой штуки "источник напряжения управляемый током" ? ставим такую штуку на первом светильнике и можно 1-10В использовать. источнику тока пофиг на длину кабеля, ток будет идти тот который выставишь регулятором. а сам "диммер" (регулятор внутри) "источник тока управляемый напряжением"
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
23.03.2015, 11:45 | #15 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Симисторный диммер
Цитата:
P.S. Тут появляется ещё один слабоисследованный вопрос: какой длины может быть кабель между выходом токового драйвера и светодиодной нагрузкой, чтобы светодиоды наводками не повышибало? У некоторых производителей, вроде, видел ограничения по длине выходного хвоста...
__________________
Проект "Люмика" |
|
23.03.2015, 12:58 | #16 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Re: Симисторный диммер
пальцем к сожалению не ткну, только если вот сюда [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (( но Вы меня правильно поняли, для помехоустойчивости применить экранированный кабель, тока думаю в 1А на 10 Ом резисторе хватит, это будет 10Вт и 10В на максимуме, от наводок так же экранировать, экран заземлить ))
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
23.03.2015, 15:10 | #17 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Симисторный диммер
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
23.03.2015, 15:36 | #18 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Re: Симисторный диммер
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
не такой уже он и большой ) тут надо учитывать еще входное сопротивление управляющего входа светильника, если надо 10мА то это 1кОм резистор, но после него надо ставить повторитель напряжения, а с повторителя уже на светильник, с 10 Ом как мне кажется такой повторитель не нужен, да и точность с надёжностью будку повыше.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
23.03.2015, 16:38 | #19 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Симисторный диммер
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
23.03.2015, 16:51 | #20 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Re: Симисторный диммер
а ну если так то тогда нормально, а то я ж не знаю )
а там у самих светильников как я понял уже есть выход повторения управляющего напряжения?
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
23.03.2015, 16:52 | #21 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Симисторный диммер
нету ) Потому токовую петлю придётся тянуть через все светильники гирляндой )))
__________________
Проект "Люмика" |
23.03.2015, 16:59 | #22 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Re: Симисторный диммер
ооо ))) это на каждом светильнике 10В должно упасть плюс еще в проводах ))
скок всего светильников? можно сделать две или три петли просто несколько источников которые рулятся от одного потенциометра. а так да, 10Вт на точку и смысла в светодиодке нет
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |