Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Уважаемые Гуру светодиодов, всем привет, недавно получили результаты измерений COB модулей - прошу прокомментировать насколько хороши эти измерения. Любая критика в разумных пределах.
В файлах, я затер всякие не нужные данные.
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
22.10.2014, 10:36 | #2 |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 239 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Значения CTT настораживают...
|
22.10.2014, 10:43 | #3 |
Профи
Регистрация: 10.05.2014
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 51
Вес репутации: 0 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
чем именно ?
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
22.10.2014, 11:35 | #4 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Неплохие диоды... Правда все в 6000 К.
Интересно было бы протоколы на 4000 К глянуть ))) |
22.10.2014, 12:06 | #5 | |
Профи
Регистрация: 10.05.2014
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 51
Вес репутации: 0 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Цитата:
Промышленность как раз в самый раз.
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
|
22.10.2014, 12:32 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
|
22.10.2014, 12:34 | #7 |
Профи
Регистрация: 10.05.2014
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 51
Вес репутации: 0 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Конечно открывали и пришли к выводам, что нет необходимости теплого цвета на производстве, а если и есть - то это не наше. Но тем не менее сделать можем и 2800 и 4000 и 10000 .
Все что хотите, изготовим по вашим индивидуальным заявкам, хоть ТОПОЛЬ М )
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
22.10.2014, 12:09 | #8 |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 239 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
|
22.10.2014, 11:56 | #9 | |
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 100 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Цитата:
Индекс цветопередачи лучше немного поднять... на 2-3 единицы, тк если будете указывать как CRI 70, то необходим реальный CRI = 72 (по крайней мере в буржуйских требованиях так), собственно для 179 Вт все хорошо в этом плане. Лучше его и оставьте. 9-11 степов скорее всего от 5000К рассчитаны, реально в АНСИ биновку вы попадаете для 5750К в предалах 3-5 степов, и даже при 17,7 в АНСИ помещаетесь (только в 5-6 степов). С прогревом будет смещение, собственно интересно было бы и на данные с прогревом взглянуть... и с оптикой... тк "активная" область которая в основном "работает" с оптически прозрачными материалами приходится до 500нм ( а у вас она достаточно "жирная"). Возможно, что с некоторыми материалами такой свет будет "теплеть". Придраться особо не к чему. По ГОСТам для улички если в требования CCT помещаетесь, то хорошо, если нет, то добавляете красного с зеленым или желтого. Спектры интересные. Сами кристаллы и люминофоры микширите, или готовый используете? Пики похожие на Ку-дотовские... |
|
22.10.2014, 12:08 | #10 | |
Профи
Регистрация: 10.05.2014
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 51
Вес репутации: 0 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Цитата:
Спасибо за развернутый ответ. Самое интересное, что 300 вт - ра под 87. Извините, но рассказывать что и откуда взяли не могу, мы долго это прорабатывали с нашими партнёрами. Сейчас наши промышленные будут комплектовать как раз именно такими штуками.
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
|
22.10.2014, 12:17 | #11 |
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 100 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Stanislav_eco, на интерлайте планируете показать их?
|
22.10.2014, 12:21 | #12 |
Профи
Регистрация: 10.05.2014
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 51
Вес репутации: 0 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
честно не знаю, мы на выставки не ездим.. Мы в основном производим светильники, а другие компании реализуют - у кого брать светильники всегда в основном в сравнении.
Мы наверное пока 200лм не будет не поедим никуда ))))))) Можете стать нашими партнёрами в регионах.
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
22.10.2014, 20:23 | #13 |
Мудрец
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 472
Вес репутации: 749 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
где вы такие "четкие" спектры измерили?
|
22.10.2014, 20:29 | #14 |
Мастер
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 186
Вес репутации: 105 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Измерения в России делали или опять верите нашим друзьям из Китая.
Увидел, верите до сих пор, сочувствую.
__________________
veled.ru - Светодиодное освещение и комплектующие |
23.10.2014, 07:23 | #15 | |
Профи
Регистрация: 10.05.2014
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 51
Вес репутации: 0 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Цитата:
Кстати, измерения делались не в китае, если что.
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
|
23.10.2014, 10:54 | #16 |
Мудрец
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 472
Вес репутации: 749 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
|
23.10.2014, 11:41 | #17 | |
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 100 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Цитата:
Cree разродились св-м в корпусе XP, но на 1,05А, а максимальным - 3A. Так вот, то что сейчас можно купить свободно 420-440лм при 85С выдают 142лм/Вт. При этом парк оптики под этот типоразмер огромен (правда не всегда совместим). Эт я к вопросу эффективности. 133 лм/Вт в номинале с CRI > 85 (при какой температуре) это тоже совсем не рекорд... сейчас полно COBoв 135лм/Вт при (25С) / CRI > 80 / 5000К. Эт к нему же. В случае мощи COBа в 200 Вт и более возникают серьезные проблемы с теплоотводом, решить которые совсем не просто как на уровне самой подложки, так и на уровне радиатора. Отсюда пара вопросов... Какой диаметр у ваших COBов? На какой подложке они? (металл или керамика). Проводились ли испытания на деградацию и на сколько часов? В лабе можно получить и 200лм/Вт... это одно, а вот вывести это на рынок, и LFку дать на 25-30 тыщ часов, это совсем другое. ПС. Примите мои слова в ключе конструктивного диалога, а не в "штыки") |
|
23.10.2014, 12:15 | #18 | |
Профи
Регистрация: 10.05.2014
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 51
Вес репутации: 0 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Цитата:
Может покажете какой нибудь светильник в России на этих кри светодиодах и соответственно цену. Однозначно конская.
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
|
23.10.2014, 13:27 | #19 | |
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 100 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Цитата:
70гр на модуле, даже при 200Вт и 20С окружающей это макс Rs-a до 0,5С/W (с учетом КПД аж в 50%). 0,5С/W подложки выдает даже тонкий Al, а вот общий 0,5 С/W добиться без доп обдува совсем не просто. А вы материал отдельно не собираетесь поставлять? И как можно заполучить образцы? |
|
23.10.2014, 13:54 | #20 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Цитата:
Что значит "модуль нагревается не более 70" это в какой точке и за какое время работы? Да еще 100 вопросов об условиях при которых проводились (?) измерения. Если модуль 70 а корпус 45 - это достаточно поганый результат. Что, прям 10 000 часов гоняли? Уже больше года гоняете его в режиме нонстоп? Что то не верю. Ну и последнее - Наверное никто не хочет колбасу по 100 рублей есть... Результат сразу чувствуется и в желудке и в унитазе. А вот светильники все хотят подешевле... Видимо пока еще не соотнесли результат и причину. PS для COB результат не плохой. И заметьте, вас сравнили с одним из лидеров светодиодной отрасли! Что уже много стоит! Синий пик не должен иметь такую форму - хреново померили. Маркетинг очень маркетинговый... Надо поумерить пыл и больше давать технических подробностей (на этом форуме). |
|
23.10.2014, 20:55 | #21 |
Мастер
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 186
Вес репутации: 105 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
То, что измерения делались в Китае видно на 2 фото , не все подтерли. Или и это будете отрицать и говорить о инновациях.
__________________
veled.ru - Светодиодное освещение и комплектующие |
24.10.2014, 08:21 | #22 |
Профи
Регистрация: 10.05.2014
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 51
Вес репутации: 0 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Всё нормально не переживайте....
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
24.10.2014, 08:29 | #23 |
Профи
Регистрация: 10.05.2014
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 51
Вес репутации: 0 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
В принципе, я получил ту информацию, которую хотел от участвующих в теме, примим к сведениям и следующие показатели будут ещё лучше, надеюсь )
Всем огромное спасибо!!!
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
24.10.2014, 11:38 | #24 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Кстати, тут вопрос: если гонио китайский (допустим, самый сейчас попклярный Everfine GO-2000), то софт его отчёты даже на аглицком с примесью иероглифов выдавать будет? Вне зависимости от его реального географического местоположения? Или у софта нормальная локализация сейчас?
__________________
Проект "Люмика" |
24.10.2014, 12:40 | #25 |
Профи
Регистрация: 10.05.2014
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 51
Вес репутации: 0 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Испытания проводились в шаре - zwl 3900
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
27.10.2014, 17:40 | #26 | |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 239 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Цитата:
2.это не GO2000 |
|
23.10.2014, 02:33 | #27 | |
Мудрец
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 472
Вес репутации: 749 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Цитата:
на числа можно не смотреть, сходу по спектрам видно, что измерения неверные! |
|
23.10.2014, 07:22 | #28 |
Профи
Регистрация: 10.05.2014
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 51
Вес репутации: 0 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Неверные - неверные, где аргументы то ?
__________________
Производство современного высокоэффективного промышленного освещения. http://ecosvet66.ru |
23.10.2014, 10:52 | #29 |
Мудрец
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 472
Вес репутации: 749 |
Re: Прошу помочь прокомментировать результаты измерений
Вам не аргументы нужны, а совет, что делать.