Может кто сталкивался с подобным при проектировании? нужно спроектировать освещение ЗРУ 110кВ и 10кВ соответственно. высота в ЗРУ 110 9м. Возникают такие вопросы как: где взять хоть примерные нормы освещённости?; как размещать светильники(по всей площади равномерно или только основное и проходы)?, светильники размещать на потолке или есть другие варианты?; ну и если кто сможет посоветовать по совмещению с аварийным освещением?.
АлександрГусев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 13:12   #2
lag
Ученик
 
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 18
Вес репутации: 0
lag нет репутации
По умолчанию Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!

Надо смотреть по СНиП 23-05-95
lag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 13:49   #3
АлександрГусев
Ученик
 
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 24
Вес репутации: 0
АлександрГусев нет репутации
Post Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!

[QUOTE=lag;58987]Надо смотреть по СНиП 23-05-95[/QUOT

смотрел и не раз с нормами ещё более менее можно определиться, но в остальном остаются вопросы
АлександрГусев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 17:29   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!

Постоянно работаем с такими объектами.
бери 150 лк на оборудовании (это как правило, освещённость на вертикальных поверхностях на уровне 1,5 м от пола) и 75 лк в проходах на уровне пола. Аварийное освещение должно составлять не менее 30% от нормируемого рабочего, то есть, не менее 45 лк на оборудовании.
С нормативами - действительно не так просто... Даже просмотрев МГСН и СанПиН всех нужных норм не найдёте.

Освещение и рабочее и аварийное (прожекторы с широким лучом или уличные утилитарные светильники) я ставлю на колоннах (обычно колонны с шагом 6 м) на высоте до 5 м (чтобы для обслуживания не требовалось оформлять допуск к работам на высоте и спецприспособлений типа туры/вышки)

На потолок повеситься в таких помещениях как правило невозможно, ибо там под потолком необслуживаемая кран-балка ездит и все ваши светильники посшибает. Так что потолок - вообще не вариант.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 17:55   #5
АлександрГусев
Ученик
 
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 24
Вес репутации: 0
АлександрГусев нет репутации
По умолчанию Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Постоянно работаем с такими объектами.
бери 150 лк на оборудовании (это как правило, освещённость на вертикальных поверхностях на уровне 1,5 м от пола) и 75 лк в проходах на уровне пола. Аварийное освещение должно составлять не менее 30% от нормируемого рабочего, то есть, не менее 45 лк на оборудовании.
С нормативами - действительно не так просто... Даже просмотрев МГСН и СанПиН всех нужных норм не найдёте.

Освещение и рабочее и аварийное (прожекторы с широким лучом или уличные утилитарные светильники) я ставлю на колоннах (обычно колонны с шагом 6 м) на высоте до 5 м (чтобы для обслуживания не требовалось оформлять допуск к работам на высоте и спецприспособлений типа туры/вышки)

На потолок повеситься в таких помещениях как правило невозможно, ибо там под потолком необслуживаемая кран-балка ездит и все ваши светильники посшибает. Так что потолок - вообще не вариант.
колонны это типа специальные мачты под светильники или что?
а кран балка и правда есть)))
кроме того есть ли какие либо требования по пожароопасным помещениям(прокладка кабелей,установка выключателей и т.п.)?, и нужны ли где взрывозащищённые светильники?
АлександрГусев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 18:15   #6
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!

Цитата:
Сообщение от АлександрГусев Посмотреть сообщение
колонны это типа специальные мачты под светильники или что?
Колонны - это фахверк здания! Двутавры такие вертикальные 400х400 мм
При этом, стены здания, как правило выполняются сэндвич-панелями - непосредственно к ним крепить ничего тяжелее пары кг нельзя.

Цитата:
Сообщение от АлександрГусев Посмотреть сообщение
кроме того есть ли какие либо требования по пожароопасным помещениям(прокладка кабелей,установка выключателей и т.п.)?, и нужны ли где взрывозащищённые светильники?
Это вам нужно определить класс пожароопасности помещения. В последнее время кое-где возникло неправильное трактование 123-ФЗ, где кабели отнесены к трудногорючим матералам, следовательно на повышение пожарной нагрузки и, как следствие, на категорию пожароопасности наличие кабелей в помещении не влияет, однако, в любом случае, не лишним будет заложить для светильников не менее IP23 и для выключателей не менее IP44 (подробнее см. ПУЭ гл. 7.4)
Цитата:
Сообщение от АлександрГусев Посмотреть сообщение
нужны ли где взрывозащищённые светильники?
Это см. ПУЭ гл. 7.3.
Обычно нет, если производство не взрывоопасное.

Последний раз редактировалось Alexiy; 17.02.2015 в 18:19.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 09:40   #7
АлександрГусев
Ученик
 
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 24
Вес репутации: 0
АлександрГусев нет репутации
По умолчанию Re: Нужна помощь!! Освещение ЗРУ!

тогда никаких колонн у нас нет, а стены кирпичные будут, на них и придётся весить тогда.
АлександрГусев вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru