Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
21.03.2012, 19:34 | #1 |
Знаток
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 42
Вес репутации: 0 |
Управляемый светодиодный армстронг
Господа, окиньте взгядом умудренным сию задачу и помогите советом! Нужно сделать управляемый, светодиодный армстронг: если день солнечный он работает выдавая, допустим, 20% светового потока, если пасмурный 70% потока и т.д. По видимому он должен оснащаться шимовским источником питания и датчиком освещенности, или чем то, что может сделать так: на рабочей поверхности освещенность должна быть на уровне 500лк, из них 200 дает естественное освещение , а остальное должен добавить армстронг. Вопрос: с чего начать, как решить данную задачу? Помогите, ибо я несведущ!
|
21.03.2012, 19:46 | #2 |
Новичок
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Управляемый светодиодный армстронг
У меня сейчас аналогичная задача стоит..
Планирую на основе контроллера SMH2010C сделать.. аналоговые выходы с датчиков освещенности, релейные - с датчиков присутствия. Вопрос стоит в источнике питания. У нас лампы светодиодные - 220 Вт. Драйвер встроенный. Тут или настолько срезать напряжение, чтобы упал световой поток, либо исключать драйвер. Насчет среза напряжения - большой вопрос. Позволит ли драйвер лампы, схемы его нет, придется опытным путем пробовать Если лампы 12 В - искать управляемый источник питания буду, с аналоговым входом. В общем у меня вот такие идеи. Поправьте, если где-то ошибка. |
21.03.2012, 23:57 | #3 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Управляемый светодиодный армстронг
Мой Вам совет... Не парьте мозг!
Поставьте выключатели... А если хочется заиметься - рекомендую изучать протокол управления DALI и 0-10В. А также искать под них драйверы и датчики освещенности.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
22.03.2012, 02:02 | #4 |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 157 |
Ответ: Управляемый светодиодный армстронг
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
должен решить вашу проблему + блок питания для ледов с каналом управления. нагуглился вот такой [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". Последний раз редактировалось MrVengeance; 22.03.2012 в 02:06. |
22.03.2012, 10:50 | #5 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Управляемый светодиодный армстронг
Цитата:
2) Блок питания слишком суров для офисного корыта =))... Но смысл верный... С возможностью внешнего управления. Единственное их надо проверять на пульсации и ЭМС на минимуме нагрузки - начинают сильно "фонить".
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
23.03.2012, 19:33 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239 |
Ответ: Управляемый светодиодный армстронг
в конце апреля такой будет, если все тесты пройдут нормально, пока не все вопросы закрыты чтобы в серию выводить
|
18.04.2012, 21:08 | #7 | |
Новичок
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 |
Ответ: Управляемый светодиодный армстронг
Цитата:
|
|
29.04.2012, 14:31 | #8 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Управляемый светодиодный армстронг
Используем БП с 20% и 100% светового потока. Сделано управление по трем проводам, если нужно 100 процентов - используе подключение с тремя проводами, если 20% - один отключается. Повесить фотореле с регулировкой и комммутировать провода - что может быть проще? DALI будет дороже, для , 0-10В нужно фотореле с аналоговым выходом и токовый БП с ШИМ. Мы пока пошли таким путем, но в планах есть и интеграция других вариантов управления
|