|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
17.01.2011, 17:24 | #1 |
Ученик
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 |
как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Прошу экспертов, по возможности, ответить на такой вопрос:
Если у меня в светильнике установлены две люминесцентные лампы-трубки по 36 ватт, два электромагнитных балласта и 2 конденсатора. Сколько будет полное энергопотребление светильника? И то же самое интересно узнать для потолочного светильника с 4 люминисцентными лампами по 18 ватт... |
17.01.2011, 17:57 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
То есть не лампы а светильника?
Мощность светильника = мощность ламп + мощность ПРА Допустим, что лампа работает в номинальном режиме и потребляет свою номинальную мощность (например, 36 Вт). 2 лампы - 72 Вт ПРА тоже греется. Разные ПРА по-разному. Чем больше производитель пожалел материала, тем тоньше обмоточный провод дросселя и тем сильнее он греется. Условно примем, что 20% от мощности лампы. Итого 72*1,2=86,4 Вт Для расчёта тока необходимо знать соs fi (коэффициент мощности в общем случае). Допустим, коэффициент мощности = 0,8, тогда 86,4/220/0,8=0,491 А Слишком много всего принято примерно. Ну, как-то так. |
17.01.2011, 18:01 | #3 |
Мастер
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 72 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Светильник 4*18 с ЭмПРА при напряжении в сети 220В потребляет 83Вт, при напряжении 237В - 93Вт. Измерено janitza UMG 96L
|
17.01.2011, 19:42 | #4 |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 416 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Причем в данном случае Cos(фи) ???
__________________
Светотехник-инженер |
19.01.2011, 09:51 | #5 |
Ученик
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
понял, спасибо... Интересовался у одного специалиста тоже. Он сказал, считай, что один светильник типа армстронг потребляет 100 вт, ну видимо округлил...
|
19.01.2011, 16:58 | #6 | |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Например дроссели на 36W (их в светильнике стоит 2 шт, каждый на две 18w лампы) имеют такие значения мощности в зависимости от их класса: класс В1=38Вт, В2=43Вт, С=45Вт, D=более 45Вт А если вдруг не будет компенсирующего конденсатора, тогда буде гораздо выше потребление. Класс А1-это регулируэмый ЭПРА, А2 и А3-просто ЭПРА.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 19.01.2011 в 17:01. |
|
19.01.2011, 17:18 | #7 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Петрович, ты чего это такие странные вопросы задаёшь?! Не ожидал от тебя! Последний раз редактировалось Alexiy; 19.01.2011 в 17:25. |
|
21.01.2011, 09:49 | #8 | |
Ученик
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Helvar Finland L40A-L220V Инфы про класс никакой нет... Где искать? |
|