Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
06.12.2012, 19:12 | #1 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Вопрос про DMX512
Здравствуйте, коллеги!
Хочу с DMX'ом побаловаться. Есть мысль сделать примерно вот такую схему, как на картинке. Брать DMX'овый готовый мощный драйвер не хочу, ибо сомневаюсь в надёжности и качестве. Да и цена у них негуманная. Зато есть готовые схемы с использованием линейных драйверов, у которых сейчас мною не используется лапка "enable", предназначенная для ШИМ. Кто-нибудь может подсказать маломощный декодер DMX512-ШИМ, который можно посадить на управление такой схемой? 5А на канал (как в мощном драйвере) в этом случае совсем не надо - там токи управления копеечные. Так как тут силовой электроники в декодере не требуется - то и стоимость его должна быть вменяемой. Где бы взять такой декодер?
__________________
Проект "Люмика" |
24.12.2012, 09:04 | #2 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 61 |
Re: Вопрос про DMX512
схема драйвера и прошивка здесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
проверял сам, работает...Прошивку скачивал с инета где не помню. сейчас пишу свою с поддержкой RDM протокола. |
24.12.2012, 11:27 | #3 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Вопрос про DMX512
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
24.12.2012, 15:07 | #4 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 61 |
Re: Вопрос про DMX512
Без микроконтроллеров не получится обойтись однозначно !!! Попросите знакомых, чтоб прошили Вам процессор Атмега32 прошивкой находящейся в разделе документы. Фьюзы нужно выставить на работу с кварцевым резонатором 16 МГц. Прошивка 2.86. Плату можно спаять на макетке. У меня, к сожалению, нет времени сейчас паять... Все это выйдет Вам порядка 500 руб ...одна нога процессора управляет нагрузкой до 40 мА.
Последний раз редактировалось terminal; 24.12.2012 в 15:16. |
24.12.2012, 12:07 | #5 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 156 |
Re: Вопрос про DMX512
Цитата:
2. Негуманная цена - это какая? работаем с DMX драйвера одной компании, розничная цена 6000р., 6 каналов по 5А каждый, это считается дорого? ну и есть свой DMX шлюз, только увы под свои нужды делался, с другой стороны rs485
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
24.12.2012, 12:21 | #6 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Вопрос про DMX512
Дело в том, что у меня есть уже готовые решения, в которых есть возможность управления по PWM, только в настоящий момент этот контакт не задействован. Я использую проверенные (в том числе в сертификационной лаборатории) блоки питания, надёжность которых у меня сомнений не вызывает. Ток управления по PWM мне нужен не больше 20 мА. По сему неизвестный мне блок, да ещё за 6000 руб, да на 5 А/канал я брать не хочу. Ибо дорого/требует переделки существующих схем/на 98% уверен, что не пройдёт ЭМС.
__________________
Проект "Люмика" |
24.12.2012, 20:47 | #7 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 156 |
Re: Вопрос про DMX512
Цитата:
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
25.12.2012, 14:13 | #8 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Вопрос про DMX512
Планируется централизованное управление большим количеством светильников, т.е система не домашняя.
__________________
Проект "Люмика" |
25.12.2012, 23:56 | #9 |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 156 |
Re: Вопрос про DMX512
я понимаю что не домашнее, но если вам конвертер DMX-ШИМ нужен, то крайне интересно, а кто "рулящим" девайсом будет?
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
24.12.2012, 15:23 | #10 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 61 |
Re: Вопрос про DMX512
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] страница разработчика
|
03.01.2013, 17:43 | #11 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 61 |
Re: Вопрос про DMX512
Вопрос ******** У кого есть приборы работающие по протоколу RDM? Хочу потестировать свою программку.
|
06.08.2013, 16:10 | #12 |
Ученик
Регистрация: 06.08.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Re: Вопрос про DMX512
Здравствуйте уважаемые знатоки! появилась задача на работе освоить подключение ламп involight leadbar400 (и 390) через пульт контроллер - DMX512 (SRC WASHER 100) на режим плавной смены цветов. Собираю схему : Пульт DMX -> лампа -> лампа-> лампа -> лампа-> лампа -> лампа ....-> лампа (терминатор 100 Ом). Лампы и пульт сидят на шине 220V а DMX сигнал идет от пульта к лампе и от лампы к лампе по родным проводам без вставок (провод похож на ПВС 3 х 0.75). Что получается: при последовательном соединении некоторые лампы начинают беспорядочно моргать разными цветами,когда другие в свою очередь функционируют правильно.
Длина провода между лампами не более 30см используются разъемы XLR 3 Все лампы стоят на "slave" Пробовал подключать "терминатора (100 Ом)" на конечный разъем цепи - без эффекта. При проверки каждой лампы отдельно на пульте, все работает правильно. У какого какие идеи как исправить? Заранее спасибо. |
06.08.2013, 17:05 | #13 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Re: Вопрос про DMX512
сдаётся мне - проблема в некачественных контактах. Как выполнены соединения для ответвлений?
|
06.08.2013, 17:28 | #14 |
Ученик
Регистрация: 06.08.2013
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Re: Вопрос про DMX512
Лампы имеют DMX IN и DMX out) получается последовательная цепочка. от ведущего контроллера. Конектора новые совершенно, напаянные. контакт очень плотный (папа-мама). До смешного: на стенде случилось так что лампа в одном положении в цепи исправна , а в другом начинает моргать дискотекой)
|