Мигают... причина не понятна.
Здравствуйте!
Нужен ваш совет/консультация! Установили светодиодные светильники ЖКХ, но через некоторое время они начали мигать, похоже что с частотой питающей сети ?50Гц? Все подключены на разных фазах, отдельно от розеток. Выключателей с подсветкой и иных "раздражающих" факторов нет. Источники тока по напряжению и току идеально подходят к светодиодным линейкам установленным в светильнике (две линейки, на каждую линейку свой источник питания), запас по мощности 4Ватта с блока (сам блок 10Вт). Забрали с объекта один мигающий. Погоняли на пониженных и повышенных напряжениях (150В, 220В, 245В) работает идеально, не мигает. Может быть что в блоках питания высохли электролиты, а потом чудесным образом в изъятом образце все само исправилось?
__________________
Светодиодные светильники? Где? включитесвет.рф |
04.02.2015, 04:40 | #2 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
|
04.02.2015, 11:43 | #3 | |
Мастер
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 85 |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
- статические преобразователи тока и частоты технологического оборудования (выпрямители, системы бесперебойного питания, тиристорные преобразователи частоты и пр.); - автоматизированные системы управления и обработки информации, компьютерные сети; - электродвигатели переменного и постоянного тока с регулируемой скоростью вращения в системе жизнеобеспечения объектов (вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, водоотведение); - станции и устройства зарядки аккумуляторов; - газоразрядные осветительные устройства и электронные балласты; - сварочные аппараты; - устройства с насыщающимися электромагнитными элементами и т.д. Наличие высших гармоник в токах нелинейных электроприемников создает технически опасные условия работы сети электроснабжения: - ускоряется износ, происходит вздувание и преждевременное разрушение конденсаторов установок компенсации реактивной мощности; - снижается коэффициент мощности системы электроснабжения здания в целом; - ускоряется старение изоляции проводов и кабелей; - возникают сбои в работе и физический выход из строя электронного оборудования(светодиодные светильники, противокражные рамки и пр.), вызванные колебаниями и импульсами питающего тока; - возрастает вероятность резонансных явлений и коммутационных перенапряжений, приводящих к преждевременному выходу из строя электронного оборудования. Однако повысить коэффициент мощности обычными компенсаторами реактивной мощности в условиях высокого уровня гармоник проблемно. Здесь целесообразно применение фильтро-компенсирующих устройств. Например типа "ФИСПО" производства НПП "ХАЛАН". [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Или применять развязывающие трансформаторы со схемой треугольник-треугольник или треугольник-звезда. Последний раз редактировалось FAMOR; 04.02.2015 в 11:49. |
|
04.02.2015, 12:20 | #4 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
Драйвер стоит токовый или по напряжению? Для токового нагрузка всего в 60% от номинала может привести к нестабильной работе и миганию (потому на них и указывают диапазон допустимых выходных напряжений). Почему в офисе всё работает? В первую очередь надо смотреть на температуру эксплуатации. На холоде всё может работать по-другому и выходные диапазоны могут "уплывать". Версия про "проблему несинусоидальности тока питания" считаю сомнительной - в ЖКХ такое редкость. Но ничего не исключено. Поинтересуйтесь у местных жителей - при наличии такой проблемы они должны менять бытовую технику, как перчатки.
__________________
Проект "Люмика" |
|
04.02.2015, 12:24 | #5 |
Мастер
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 85 |
Версия про "проблему несинусоидальности тока питания" считаю сомнительной - в ЖКХ так
Почему редкость?
Если светильники запитаны от лифтовой щитовой, то вполне возможно. Этажная щитовая разнесена с лифтовой. |
04.02.2015, 19:40 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Версия про "проблему несинусоидальности тока питания" считаю сомнительной - в ЖКХ
В описании сказано, что сначала светильники работали нормально, потом стали мигать. Сначала лифты не ходили, что ли? И потом, если светильники бы мигали из-за лифта, это происходило бы только при его движении. Корелляция между этими двумя событиями настолько наглядна, что ее заметит даже неспециалист. Но в вопросе об этом сообщено не было.
|
05.02.2015, 07:49 | #7 | |
Мастер
Регистрация: 06.12.2011
Сообщений: 194
Вес репутации: 127 |
Re: Версия про "проблему несинусоидальности тока питания" считаю сомнительной - в ЖКХ
Цитата:
FAMOR воинствующий дилетант. Посмотрите на его сообщения!!! Электротехники он не знает. Его суждения соответствуют временам Очакова и покоренья Крыма (хотя история повторяется). Какие ЭМИ фильтры? Базар фильтруй!!! Но такая ситуация со строблением нашего светодиодного прожектора LL-271 случилась. Потребитель использовал его в качестве осветителя рабочего пространства станка ЧПУ у которого был тиристорный регулятор скорости вращения электрического двигателя (частотник). На станке прожектор мигал с частотой около 0,5 Гц, когда прожектор включался в нашей лаборатории такого небыло, то же наблюдалось и у клиента когда он выносил прожектор из цеха и включал его в "чистую" сеть мигание пропадало. |
|
06.02.2015, 13:42 | #8 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Мигают... причина не понятна.
Начните с проверки целостности "нуля".
|
30.03.2015, 22:32 | #9 |
Новичок
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
Re: Мигают... причина не понятна.
Добрый день! Нужна консультация. Установил светодиодные светильники 4 шт. по 12В, мощность 1,5 Вт, понижающий электронный трансформатор установил для галогенных ламп. Через 5-7 минут работы начинается мигание. Все дело что трансформатор для галогенок или это не принципиально?
|
30.03.2015, 22:46 | #10 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
|