Уважаемые эксперты!
Обращаюсь к Вам со следующим вопросом: Возможна ли реализация промышленного LED-светильника без радиатора (ну или почти без радиатора)? С каким средним весом железа на люмен можно ожидать, что светодиоды не спалятся? В частности, очень заинтересовала вот такая модель на 180 Вт: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Как здесь отводится тепло? Есть опасения, что диоды просто сгорят. В качестве бонуса: Как у светильника может быть IP66, когда в коробке для драйвера полно щелей? Или допустимо степень защиты для всего светильника ставить только по светоизлучающей поверхности? Последний раз редактировалось web-koLT; 23.07.2015 в 13:23. |
23.07.2015, 13:26 | #2 | |
Мастер
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 94 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Цитата:
|
|
23.07.2015, 14:02 | #3 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Цитата:
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером |
|
23.07.2015, 14:21 | #4 |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Не помните, кто зашел на этот форум с обмана, а затем потешался над "предложениями в личку"? "Конкретный парень"? - ну, ну...
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером |
23.07.2015, 15:11 | #5 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Цитата:
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером Последний раз редактировалось Знающий; 23.07.2015 в 15:20. |
|
23.07.2015, 15:58 | #6 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Цитата:
Ходи отсюда дядя. А то снег башка попадет, совсем глупый станешь. Ну а так, народ уже просто сидит и ржет.. Действительно наверное слюнями забрызгали. |
|
23.07.2015, 15:31 | #7 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
|
23.07.2015, 14:09 | #8 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Цитата:
Да... В светодиоде дофига от резюка... Угу... Активный радиатор... Ага... Где вы тут увидели принудительную систему охлаждения? Которую Вы назвали странноватым словосочетанием. Месье видимо не знает что кроме люминофоров бывает деградация структуры... И да... Температура пайки золота конечно ниже чем температура пайки олова... ага... Какой то воды налил и ушел. Мужчина. Либо научитесь выражать свои мысли - либо до свидания. А лампу свою забери с собой, и больше её светотехникам не показывай, пока не оформишь патенты и не получишь Нобелевку. Конкретный светильник, с конкретной мощностью и площадью понятного радиатора. Явно понятно что такое поделье не сможет обеспечить достаточную стабильность выходных параметров и длительный срок службы. Косвенно об этом говорит плашечка @new@ Последний раз редактировалось vladmark; 30.07.2015 в 15:36. |
|
23.07.2015, 13:31 | #9 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Удивлюсь, если Вы его приобрести сможете...
__________________
Проект "Люмика" |
23.07.2015, 13:36 | #10 |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Для промышленного светильника такой мощности радиатор однозначно слабоват. Светильник должен быть рассчитан на повышенную температуру окружающей среды в рабочем режиме, а не кратковременном - т.е. как минимум, на 50С, а то и на все 70С. Диоды может и не сгорят, но деградируют за год-полтора практически "в ноль". Знаем, проходили...
В коробке скорее всего расположены стандартные (2-3 штуки) драйверы в собственных алюминиевых корпусах, залитые компаундом. Так что IP66 там вполне может быть
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером Последний раз редактировалось Знающий; 23.07.2015 в 13:39. |
23.07.2015, 13:40 | #11 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Я только не врубаюсь как они с матовым стеклом кривую "Г" получают.
Видимо тоже пара патентов. Светильник конечно... Кхм... Не стоит использовать. |
23.07.2015, 14:05 | #12 |
Знаток
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 31
Вес репутации: 0 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Судя по фото, в данном конкретном случае при слабом теплоотводе рассеиватель уже подкоптился изнутри. Соответственно, встает еще вопрос, насколько близко к излучающей поверхности можно ставить пластиковый рассеиватель. Для офисных slim-ов тоже может быть актуально, а для больших мощностей и подавно
|
23.07.2015, 14:31 | #13 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Цитата:
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером Последний раз редактировалось Знающий; 23.07.2015 в 14:45. |
|
23.07.2015, 14:37 | #14 |
Знаток
Регистрация: 15.05.2014
Сообщений: 37
Вес репутации: 0 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
|
23.07.2015, 14:46 | #15 |
Знаток
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 31
Вес репутации: 0 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
|
23.07.2015, 14:52 | #16 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Цитата:
Там на самом деле - уточню - виднеется/темнеется место установки гермоввода вводного кабеля. Совершенно ничего страшного!
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером Последний раз редактировалось Знающий; 23.07.2015 в 14:55. |
|
23.07.2015, 14:41 | #17 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Теплоотвод в промышленных LED-светильниках
Цитата:
И вообще - о покойнике или хорошо, или ничего.
__________________
Проект "Люмика" |
|