Фотометрия IES
Друзья. Может кто посоветует как поступить:
Есть прожектор писал ранее [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] на него не могу найти фотометрию, так как завод сдулся 5 лет назад. Фотометрия необходимо для расчетов. Как поступить? как вариант - взять прожектор и отнести в фотометрическую лабораторию?! Черкните контакт лаборатории кто знает. Или как альтернатива может кто предложит более смекалистый способ? Спасибо. |
26.11.2010, 23:16 | #2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Фотометрия IES
Цитата:
Смотрим тип лампы: a) HPI-T б) MHN-LA в) MHN-SB Смотрим вид отражателя: а) парабола б) ассиметрия в) параболоцилиндр Вот а теперь чутка думаем, качаем базу данных на европейцев и выбираем ies с подходящими параметрами (лампами, типом отражателя). Только Вы определите цель для которой собираетесь использовать эти прожекторы. Возможно придется фотометрировать.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
28.11.2010, 16:58 | #3 | |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 192 |
Ответ: Фотометрия IES
Цитата:
|
|
30.11.2010, 09:36 | #4 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Фотометрия IES
Цитата:
Т.е. исходя из формы отражателя ты можешь предположить тип кривой. Однако если у тебя спорт объект - то придется отнести на фотометрию. Ты в Питере или в Москве?
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
30.11.2010, 18:39 | #5 | |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 192 |
Ответ: Фотометрия IES
Цитата:
Кстати, может быть в Саранске есть фотометрическая лаборатория? |
|
01.12.2010, 22:45 | #6 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Фотометрия IES
Цитата:
В Москве есть несколько...
__________________