|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
06.04.2012, 13:02 | #1 |
Новичок
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 |
Подскажите коэфициент запаса
Ребята подскажите коэфициент запаса для ламп ДРЛ светильников в санатории!(если понадобится светильники -РТУ-06 "шар")
|
06.04.2012, 15:48 | #2 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Ответ: Подскажите коэфициент запаса
По СП 52 светильник 2-й экплкатационной группы, если санаторий, значит читсый воздух, парк, тогда коэффициент запаса равен 1,6.
|
06.04.2012, 17:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 |
Ответ: Подскажите коэфициент запаса
Выходит если нормируемое освещение для санаториев 4 Люкс,то с учетом коэф запаса оно должно быть 6,4??Или я не прав??
Последний раз редактировалось Alexiy; 06.04.2012 в 21:08. |
06.04.2012, 21:15 | #4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: Подскажите коэфициент запаса
В расчётах коэффициент запаса применяется к световому потоку светильника (снижая его), а расчёт ведётся в соответствии с установленными нормами.
Да, сразу после установки чистые светильники со свежими лампами дадут световой поток без учёта коэффициента запаса, а с течением времени световой поток снизится до расчётного. |
02.10.2012, 15:04 | #5 | |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 238 |
Ответ: Подскажите коэфициент запаса
Добрый день, вроде бы вопрос с одной стороны не стоит потраченного времени, думал я, до того пока не отдал свой рассчет в один из экспертных институтов в Москве, с которыми до этого не работал...
Утомил меня один эксперт по поводу коэффициента запаса в рассчете. Лично я не понимаю такого замечания со стороны экспертов и других людей, что у меня в Dialux, в рассчете не выставлен Кз. В Dialux я выставляю все коэффициенты на единичку и прикидываю сам есть ли у меня Кз в рассчете или нет. Например, мне нужно получить 10 лк + Кз1,3, соответственно в программе должно получиться минимум 13лк. Не понимаю в чем проблема? Почему я обязательно должен выставлять этот метод плана техобслуживания?? Отсюда вопрос: как делаете вы в своих расчетах и как учитывете этот Кз? Ах да и еще вопрос, пока не вышел новый стандарт по железке, чем вы руководствуетесь в отношении значений Кз для светодиодки на станциях РЖД? Я руководствуюсь конкурсным значением 1,3, а эксперты меня носом тыкают на ОСТ 32-120 Кз1,5, якобы его нарушать нельзя... Ссылочка из ОСТа: Цитата:
|
|
02.10.2012, 15:39 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 201 |
Ответ: Подскажите коэфициент запаса
Выставляю в плане техобслуживания значение равное 1/Кз.
Для тех случаев, когда нормы есть для разрядных источников света, либо ЛОН, ориентируюсь на разрядные источники. Всё-таки для светодиодов и для разрядных ИС снижается световой поток со временем. |
03.10.2012, 11:24 | #7 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: Подскажите коэфициент запаса
Цитата:
Можете пользоваться. Это лишь подтвердит ваш непрофессионализм. Не позорьтесь. Последний раз редактировалось Alexiy; 03.10.2012 в 11:29. |
|