Ранее мне с таким работать не приходилось, потому взываю о помощи
Суть такова- озадачили спроектировать освещение склада 100х100 м Появились вопросы без ответа(по форуму тоже искала): -надо или нет выполнять аварийное освещение вопрос возник в связи с тем, что вроде как все в конце работы надо отключать - надо или нет ставить светильники с автономными источниками-батареями перекликается все с тем же вопросом номер 1- батарею в конце дня не отключишь - вариант схемы управления освещением у меня стеллажное хранение, ряд светильников между проходами если будет и рабочее и аварийное освещение в одном ряду- как организовать управление освещение- типа ставить 2 кнопки на включение на ряд- одна на рабочее, вторая на аварийное но как то коряво, кажется.. Помогите советом если кто сталкивался с подобными помещениями Заранее спасибо |
09.10.2014, 21:08 | #2 | |
Новичок
Регистрация: 04.10.2014
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 |
Re: Помощь по освещению склада
Цитата:
Найдено на просторах интернета: "Согласно СНиП 23.05-95 склады оборудуют рабочим, аварийным и охранным освещением, причем устройство дежурного освещения в складских помещениях не допускается. Электроосвещение складов выполняют в соответствии с требованиями ПУЭ – Правилами устройства электроустановок, СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ 50571.8–94 «Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности», НПБ 249-97 «Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»." Помимо основного освещения включите в схему аварийные светильники в линию с основными. Отдельно подведите к ним кабель. Существуют автономные источники питания. Поэтому от них сможете запитать аварийные (обычные) светильники. Выключателей будет два и коряво смотреться не должно. |
|
09.10.2014, 22:46 | #3 |
Новичок
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Re: Помощь по освещению склада
Нашла вот что
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение.... 349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Исходя из текста п.349 можно сделать вывод о том, что применение автономных источников не допускается(или нужны некие схемы отключения акб)? Плюс по СП52 только для ЭО зон повышенной опасности есть требование обеспечить нормируемую освещенность через 0,5с Для остальных видов- 5-15с Т.е если я организую рабочее и аварийное освещение(аварийное через АВР), то автономники мне ставить не придется? Остается только требование к антипаническому освещению по времени действия не менее 1 часа-получается АКБ не допускаются, надо ставить для склада ДГУ? |
10.10.2014, 12:17 | #4 | |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 239 |
Re: Помощь по освещению склада
Цитата:
2. - Надо или нет решать только вам и заказчику. Светильники с автономным источником питания предусматривают отключение от выключателя как штатное при определенной схеме подключения(см. вложение - пример одного из таких светильников). Попробуйте уточнить этот момент у производителя светильника. 3. - См. п.2 Последний раз редактировалось govoruhin87; 10.10.2014 в 12:20. |
|
10.10.2014, 12:23 | #5 | ||
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Помощь по освещению склада
Цитата:
Как тогда при этом обеспечить требование Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
||
10.10.2014, 17:10 | #6 | |
Мастер
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 94 |
Re: Помощь по освещению склада
Цитата:
|
|