Нормы для промки в сельпо?
Добрый день!
Подскажите какими актуальными нормативами руководствоваться при проектировании освещения дороги на пром.предприятии расположенном на территории селького поселения. В СП 52.13330 речь идет либо территорий предприятий (Т а б л и ц а 7.6 ) где нормируется только горизонтальная освещенность (равномерность, яркость не учитывается), либо о пром.предприятиях на территории города "В городских промышленных,коммунальных и складских зонах" категория B3. Т.е. я правильно понимаю на пром.предприятии расположенном на територрии "сельпо", на дорогах и проездах нормами регламентируется только средняя горизонтальная освещенность, все остальное по желанию?
__________________
Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com |
07.08.2020, 12:38 | #2 |
Профи
Регистрация: 30.05.2018
Сообщений: 64
Вес репутации: 217 |
Re: Нормы для промки в сельпо?
ага, только освещенность.
Есть еще такой пункт в СП 3.99 участок дороги с нестандартной геометрией проезжей части: Участок дороги или улицы, имеющей отклонения от стандартной геометрии, например повороты, развилки, въезды и съезды с эстакад, криволинейные (в плане и профиле) участки и др. П р и м е ч а н и е – Для участков с нестандартной геометрией проезжей части нормируется только освещенность дорожного покрытия. |