Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.03.2009, 09:40   #1
Чупина Наталья
Новичок
 
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
Чупина Наталья нет репутации
По умолчанию норма освещенности

Помогите, срочно нужна норма освещенности в прихожей в квартире
(по СниП).
Чупина Наталья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 10:52   #2
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: норма освещенности

Цитата:
Сообщение от Чупина Наталья Посмотреть сообщение
Помогите, срочно нужна норма освещенности в прихожей в квартире
(по СниП).
В СНИПе этого нет.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 12:34   #3
pvm
Знаток
 
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 41
Вес репутации: 73
pvm Свой человек в светотехникеpvm Свой человек в светотехникеpvm Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: норма освещенности

согласно СП 31-110-2003 можно принять 50 лк (как коридор) или 75 лк (гардеробная), как Вам понравится.
pvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 00:36   #4
dimsanor
Ученик
 
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
Вес репутации: 61
dimsanor знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: норма освещенности

Цитата:
Сообщение от Чупина Наталья Посмотреть сообщение
Помогите, срочно нужна норма освещенности в прихожей в квартире
(по СниП).
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (искусственное освещение)

Минимальные значения освещённости:

прихожая - 50 люкс.
Гардеробная - 75люкс.
сауна, раздевалки - 100 люкс.
dimsanor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 16:50   #5
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: норма освещенности

Одно уточнение - нормы даны для ламп накаливания. Если будете использовать КЛЛ повышайте на одну или две ступени. Кто не согласен - смотреть СНИП и графики комфорта.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 17:26   #6
dimsanor
Ученик
 
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
Вес репутации: 61
dimsanor знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: норма освещенности

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Одно уточнение - нормы даны для ламп накаливания. Если будете использовать КЛЛ повышайте на одну или две ступени. Кто не согласен - смотреть СНИП и графики комфорта.
Таблица 2
33. Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ, школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие
= 300 (500) <**> 500
<**> Норма дана для ламп накаливания

Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

3.1.4. Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах установлены в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений для разрядных источников света.


4.4. При совмещенном освещении нормируемую освещенность в учебных и учебно-производственных помещениях школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 3.1.6.

3.1.6. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

3.1.7. Нормы освещенности, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается снижать на одну ступень по шкале освещенности в следующих случаях: а) при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи <*> только при сохранении норм по коэффициенту пульсации;
б) для всех разрядов зрительных работ - при использовании ламп накаливания, в том числе галогенных.
------------------------------------------------------------------
<*> Индекс цветопередачи - Ra >= 90%.

Последний раз редактировалось dimsanor; 04.04.2009 в 17:43.
dimsanor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 11:32   #7
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: норма освещенности

Цитата:
Сообщение от dimsanor Посмотреть сообщение
...

Учитесь читать чужие посты. Вы бы мне еще нормы за 18ХХ г. привели бы. Читайте СНИП и МГСН и не парьте людям мозг. Также можно публикации от дома света относительно ламп КЛЛ.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 11:48   #8
Pierre
Гений
 
Аватар для Pierre
 
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235
Pierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают все
По умолчанию Ответ: норма освещенности

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Учитесь читать чужие посты. Вы бы мне еще нормы за 18ХХ г. привели бы. Читайте СНИП и МГСН и не парьте людям мозг. Также можно публикации от дома света относительно ламп КЛЛ.

я
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - действующие нормы. СЭС будет руководствоваться именно ими, а не брошюрами дома света, как вышестоящим документом. ИМХО dimsanor всё красиво обосновал!
__________________
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Pierre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 15:28   #9
dimsanor
Ученик
 
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
Вес репутации: 61
dimsanor знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: норма освещенности

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Учитесь читать чужие посты. Вы бы мне еще нормы за 18ХХ г. привели бы. Читайте СНИП и МГСН и не парьте людям мозг. Также можно публикации от дома света относительно ламп КЛЛ.
Если есть уточнения расчётов, формул, ссылок на конкретные документы, конкретные цифры в конкретных документах, лучше со ссылками на документы, буду рад узнать что-то новое.
Я, кстати нашёл ещё одну формулу расчёта и простой график расчёта в
"ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЕСТЕСТВЕННОГО, ИСКУССТВЕННОГО И СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
(к СНиП II-4-79)
Утверждено приказом НИИСФ Госстроя
СССР от 20 ноября 1984г. № 93-й
Москва Стройиздат 1985"

Пример 5. Люминесцентная лампа типа ЛБ мощностью 80 Вт, напряжением 220 В, имеющая световой поток 5220 лм, расположена на высоте hр=3,5 м параллельно расчетной плоскости. Определить освещенность в точке A расчетной плоскости, отстоящей на 2 м от проекции конца линии на расчетную плоскость. Принимая лампу за светящую линию (lл=1,5 м), определим силу света с единицы длины в плоскости, перпендикулярной оси лампы:
Iv=Фл/(p2lл=5220/(3,142•1,5)=353 кд.
Находим a sin2a и cos g:
a=arctg(lл/l)=arctg(l,5/ ); a=20°; sin2a=0,65; cosg=hp/l=3,5/ »0,87.
По формуле (79) находим освещенность в расчетной точке
ЕА=Ivcos2g(a+0,5sin2a)/(2hp)=353•0,76(0,36+0,5•0,65)/(2•3,5)=26,3 лк.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

И график там-же:
Графики Гурова и Прохорова*, предназначенные для определения числа светильников с ЛЛ в функции площади помещения при условии соблюдения всех других параметров установки, обеспечивают получение более точных результатов, чем по таблицам удельной мощности. На рис. 95, 96 даны графики для наиболее распространенных светильников.

Рис. 95. График для определения числа светильников ЛСО02/Р=0,1; 0,2; 0,3 с лампами ЛБ-40
hр=1,5-2 м; rп=0,7; rс=0,5; rр=0,1

-----------------
результаты будут те-же, я даже не стал пересчитывать формулу, привёл как цитату.

А в СанПиНе даны минимально допустимые нормы, а выше - по желанию, хоть 800.
Изображения
Тип файла: jpg графосв.jpg (53.1 Кб, 13 просмотров)

Последний раз редактировалось dimsanor; 08.04.2009 в 15:46.
dimsanor вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru