Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.05.2012, 16:47   #1
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Добрый день!

Очень желательно решить проблему мгновенного перезажигания ламп ДРИ 400-1. Кто что-то знает об этом?
Лампы ДРИ хххх-1 - это лампы МГЛ, рассчитанные для балласта ДРЛ, с цоколем Е40 и дополнительным гибким выводом, выпускались мощностью от 400 до 3500 Вт, в настоящее время производятся мощностью 1000 и 2000 Вт. Предназначены для использования в прожекторах ПГП и ПГЦ, но найти эти прожекторы сейчас сложно. Может быть, кто-то подскажет что-то?
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 17:30   #2
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию

Задача не решаема. Прошивать контакты на цоколе будет высоким напряжением в момент перезапуска. Лампы необходимы специальные, которые могут работать в режиме горячего перерозжига.
Варианта два:
Замена на светильники МГЛ, но специальные, как в спорт. освещении
Замена на светодиоды. Но их понадобится много...
Хотя многое зависит от того, что за назначение освещения, что за объект!

Если задача подвести под нормы аварийного освещения, то может есть смысл дополнительно поставить светодиодные, для выполнения минимальных требований.


Не заметил сразу. Гибкий вывод и служит для перерозжига и подключения к ИЗУ?
Возможно, что проблема решаемая

КПД у светильников 40-60%... есть смысл их заменить полностью, чем искать подходящее ИЗУ и делать hand made.

Последний раз редактировалось DmitriyZ; 24.05.2012 в 17:58.
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 17:55   #3
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
Задача не решаема. Прошивать контакты на цоколе будет высоким напряжением в момент перезапуска. Лампы необходимы специальные, которые могут работать в режиме горячего перерозжига.
Варианта два:
Замена на светильники МГЛ, но специальные, как в спорт. освещении
Замена на светодиоды. Но их понадобится много...
Хотя многое зависит от того, что за назначение освещения, что за объект!

Если задача подвести под нормы аварийного освещения, то может есть смысл дополнительно поставить светодиодные, для выполнения минимальных требований.
1. Очень даже решаема, т.к. существовали такие светильники, я даже привел их маркировку. Лампы рассчитаны на такой режим. На всякий случай фото во вложении.
2. Объекта по сути никакого нет, это для личного пользования в загородном доме. Лампы 1985 года выпуска, с маленьким сроком службы (1100 часов) - на серьезный объект их не поставишь. Поэтому каких-либо норм и требований нет.
Светильник будет всего один.

Просто лампы интересные, с хорошей цветопередачей и ЦТ 6000 К. Есть их несколько штук, хотелось бы их использовать, но там возможны перепады напряжения, неприятно будет, если лампа погаснет и не зажжется. У меня там сейчас ДНаТ 250 - проблема иногда возникает.

Забыл вложение - добавил.
Изображения
Тип файла: jpg Photo_065.jpg (204.9 Кб, 10 просмотров)

Последний раз редактировалось valeriy645; 24.05.2012 в 18:01.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 18:03   #4
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Светильника нет - предполагается за основу взять прожектор для МГЛ 400 Вт, возможно, балласт вынести в отдельный корпус.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 18:09   #5
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Посмотрите в каталоге [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с.155-156
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 19:25   #6
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
Посмотрите в каталоге [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] с.155-156
Спасибо!

Есть подходящие варианты. Только напряжение там почему-то максимум 36 кВ, а в заводском паспорте на ДРИ 400-1 указана амплитуда импульса 60 кВ.
И у нас на Украине что-то не могу найти эти устройства Vossloh-Schwabe. Буду искать дальше.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 12:55   #7
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

И еще - а что значит "Неисправная лампа подлежит немедленной замене"? Почему это необходимо?
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 18:05   #8
valeriy645
Ученик
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
valeriy645 нет репутации
По умолчанию Ответ: Мгновенное перезажигание ламп ДРИ

Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
Не заметил сразу. Гибкий вывод и служит для перерозжига и подключения к ИЗУ?
Да. Выводов у лампы два - на центральном контакте цоколя и гибкий вывод. Второй контакт цоколя не задействован.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения