Старый 12.09.2011, 10:59   #1
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
Lightbulb Ртутные лампы прямого включения

Для аварийного освещения монтажного участка было предложено использовать светильники с ртутными лампами прямого включения без ИЗУ. Насколько данное решение соответствует нормам, так как в ПУЭ сказано что аварийное освещение не допускаеться выполнять светильниками с газорозрядными лампами, из за длительного времени "перезажикания" при потере напряжения на лампе. Высота потолков монтажного участка 10,5м, альтернативу вижу только в использовании ламп накаливания 200Вт. Опускать ниже светильники нет возможности из за кран-балки
  Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 11:14   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Вот тут бы вам как раз подошли светодиоды...
а вообще, люминесцентные (с ЭПРА, конечно) по периметру - недостаточно будет?
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 11:33   #3
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Розмещение светильников на стенах по периметру помещения невозможно из-за специфики техпроцесса. Есть вареант вместо ЛН установить КЛЛ с цоколем Е40, но в этом случае средняя освещенность будет составлять 6Лк
  Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 11:35   #4
@lligator
Оракул
 
Аватар для @lligator
 
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446
@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
Розмещение светильников на стенах по периметру помещения невозможно из-за специфики техпроцесса. Есть вареант вместо ЛН установить КЛЛ с цоколем Е40, но в этом случае средняя освещенность будет составлять 6Лк
КЛЛ да еще и в закрытом светильнике, да цоколем вверх проработает месяц и все, менять...

про светодиоды дело говорят...
__________________
Потомственный светотехник!

Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет)
@lligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 12:14   #5
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

По поводу светодиодных светильников, меня за них будут бить ногами долго и самозабвенно. Так как было принято заменить все световые приборы завода "Ватра" на аналог Китайский.
  Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 12:32   #6
@lligator
Оракул
 
Аватар для @lligator
 
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446
@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
По поводу светодиодных светильников, меня за них будут бить ногами долго и самозабвенно. Так как было принято заменить все световые приборы завода "Ватра" на аналог Китайский.
это как раз тот режкий случай, когда из применение обосновано
__________________
Потомственный светотехник!

Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет)
@lligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 12:34   #7
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

тогда остаются люминесцентные с ЭПРА с зеркальным отражателем. Как в гипермаркетах.
В соответствии с п. 7.110 СП 52.13330.2011 Освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения.
Не знаю, чем ещё можно реализовать, если вам и светодиоды не нравятся...
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 11:32   #8
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
сказано что аварийное освещение не допускаеться выполнять светильниками с газорозрядными лампами, из за длительного времени "перезажикания" при потере напряжения на лампе.
см. СП 52.13330.2011

Цитата:
Минимальная продолжительность работы эвакуационного освещения больших площадей должна быть не менее 1 ч. Освещение должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100% нормируемой освещенности - через 10 с.
Индекс цветопередачи применяемых источников света для эвакуационного освещения больших площадей должен быть не менее 40.
7.109 Резервное освещение следует предусматривать, если по условиям технологического про-цесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
гибель, травмирование или отравление людей;
взрыв, пожар, длительное нарушение технологического процесса;
утечку токсических и радиоактивных веществ в окружающую среду;
нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т.п.
Резервное освещение, как правило, не должно использоваться для целей эвакуационного ос-вещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы быть использованным для целей эвакуационного освещения, то оно должно удовлетворять соответствующим требованиям, уста-новленным выше для эвакуационного освещения.
7.110 Освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения. Необходимость создания для резервного осве-щения более высоких освещенностей определяется технологами в зависимости от условий функ-ционирования данного объекта.
Резервное освещение должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности не более чем че-рез 15 с после нарушения питания рабочего освещения и 100% нормируемой освещенности - не более чем через 60 с, если иное не установлено специальными нормами или соответствующим обоснованием.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 14:05   #9
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Ну во первых было бы неплохо зарегистрироваться.

Во-вторых... Китайские светильники все погорели уже?
Так не покупайте китайские!!! Эвакуационное освещение характеризуется очень малым уровнем освещенности.

Т.е. Вам вполне хватит 30-50Вт светильников, цена на которые составляет в пределах 7 т.р. (на нормальные).

ЛН - нельзя (запрещают их... клоуны блин)
КЛЛ - дохнуть быстро будет
ДРЛ - не выйдет на режим, да и потухнуть может, и не зажжется...

варианты:

ЛЛ + ЭПРА - посмотрите EAE очень крутые светильники =).
LED

Использовать светильники на "батарейках" не рекомендую, т.к. это попадос на ежегодную замену аккумуляторов.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 14:27   #10
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Эвакуационное освещение характеризуется очень малым уровнем освещенности.
Сдаётся мне, что тут хотят резервное сделать, а не эвакуационное...

А резервное - это 30% от рабочего - минимум!
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 14:44   #11
МитричЪ
Ученик
 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 13
Вес репутации: 0
МитричЪ нет репутации
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Использовать светильники на "батарейках" не рекомендую, т.к. это попадос на ежегодную замену аккумуляторов.
Как же питаться будет резервное освещение в случае аварии? Если нет аккумов, то и света не будет.
__________________
e-v-t.ru
МитричЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 14:48   #12
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от МитричЪ Посмотреть сообщение
Как же питаться будет резервное освещение в случае аварии? Если нет аккумов, то и света не будет.
Вариантов много:
1. от другой секции ЩСН
2. от другой ТП
3. от централизованной АКБ ёмкостью в несколько сотен амперчасов на 220 В
4. от резервного дизель-генератора
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 14:54   #13
МитричЪ
Ученик
 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 13
Вес репутации: 0
МитричЪ нет репутации
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

бюджет может разорвать от таких идей, не везде потянут такие первоначальные вливания на "аварийку". И фиг же уговоришь руководство о будущей экономии на "батарейках"
__________________
e-v-t.ru
МитричЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 15:10   #14
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
Для аварийного освещения монтажного участка было предложено использовать светильники с ртутными лампами прямого включения без ИЗУ. Насколько данное решение соответствует нормам, так как в ПУЭ сказано что аварийное освещение не допускаеться выполнять светильниками с газорозрядными лампами, из за длительного времени "перезажикания" при потере напряжения на лампе. Высота потолков монтажного участка 10,5м, альтернативу вижу только в использовании ламп накаливания 200Вт. Опускать ниже светильники нет возможности из за кран-балки
Мне кажется что все же о эвакуационном идет речь... Ну край об аварийном безопасности...

Иначе какие нафиг ЛН 200Вт???

Питают аварийку как правило от другой секции или от другой ТП.

По деньгам самое не затратное...
(если есть ввод - то другая ТП, если нет ввода другой щит). А вообще в ПУЭ схем с описаниями предостаточно.

Батарейки Алексей правильный порядок источников расписал =))
Батарейки лучше чем Дизель =) Но хуже других вариантов!
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 16:26   #15
Julja
Ученик
 
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 19
Вес репутации: 0
Julja нет репутации
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Мне кажется что все же о эвакуационном идет речь... Ну край об аварийном безопасности...
Вы правы. Речь идет о освещении аварийном безопасности. Эвакуационное освещение выполнено светильниками с Аккумуляторной батареей.

Существует 2 ввода с одной ТП, разных ячеек. На предприятии сущ. ГРЩ на 2 секции шин с АВР. Резервное освещение и рабочее питается с разных секций.
PS. ранее не сталкивалась с аварийным освещением так как была немного другая специфика работы. А теперь боюсь ошибится...
Julja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 16:37   #16
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Мне кажется что все же о эвакуационном идет речь...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
Цитата:
Сообщение от Julia
Речь идет о освещении аварийном безопасности. Эвакуационное освещение выполнено светильниками с Аккумуляторной батареей.
Термин "освещение безопасности" отменён. В СП 52.13330.2011 вместо него "освещение резервное" и оно должно обеспечивать 30 % освещённости от нормируемой рабочей.

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Иначе какие нафиг ЛН 200Вт???
Да, тут о лампах накаливания даже речи идти не может.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 16:42   #17
Julja
Ученик
 
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 19
Вес репутации: 0
Julja нет репутации
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
Термин "освещение безопасности" отменён. В СП 52.13330.2011 вместо него "освещение резервное" и оно должно обеспечивать 30 % освещённости от нормируемой рабочей.

Да, тут о лампах накаливания даже речи идти не может.
Насколько актуален данный нормативный документ для Украины?
Julja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 17:33   #18
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Сложный вопрос. Нам бы за своими нормами уследить...
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 15:13   #19
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от Julja Посмотреть сообщение
Насколько актуален данный нормативный документ для Украины?
С точки зрения подсмотреть цифру - актуален.

С точки зрения правовой - нет.

Т.е. этот документ действует на территории России.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 15:29   #20
@lligator
Оракул
 
Аватар для @lligator
 
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446
@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Ртутные лампы прямого включения

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
С точки зрения подсмотреть цифру - актуален.

С точки зрения правовой - нет.

Т.е. этот документ действует на территории России.
неисключено, что данные документы, доставшиеся еще со времен СССР, пакетно приняты в независимых государствах. собственно - вся нормотивная база принятя например в Армении. все госты под теми же номерами...
__________________
Потомственный светотехник!

Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет)
@lligator вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru