Клапан выравнивания давления. Примеры применения.
Всем привет. С [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] к сожалению активность форумчан была далека от желаемой, может хоть здесь поможете )
1) Нужны фото клапанов выравнивания давления, установленных в светильники, корпуса, распределительные коробки и проч. Желательно с указанием названия изделия. 2) Нужны комментарии (в свободной форме) от тех, кто использует (использовал) клапана выравнивания давления - описать свой опыт эксплуатации, что понравилось, что нет, справляется ли клапан с поставленной задачей (помогает избежать конденсата), как изменилась эффективность светильника после установки клапана - и т.д. Фото и комментарии можете оставлять здесь, кидать в личку, или на почту. Полученные сведения будут использованы при написании следующей статьи, которая пойдет в одном из профильных журналов. (По желанию - публикуем фио и организацию авторов снимков) Пользуясь случаем, также хочу поблагодарить Вас за помощь в изучении и адекватной оценке вопросов применения клапанов выравнивания давления (особенно #Знающий, #Komissar, #blackdew, #Dimitr_Ch, #Gades и даже отчасти #Капитану) что позволило нам опубликовать ряд информационных материалов на эту тему: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
16.11.2015, 13:59 | #2 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.
Существуют ещё клапана, совмещённые с кабельным вводом, что позволяет устанавливать их в корпуса, в которых не было предусмотрено отверстие под отдельный клапан. Это к вопросу о "не вписывается в дизайн" )))
__________________
Проект "Люмика" |
16.11.2015, 14:59 | #3 | |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 397 |
Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.
Цитата:
к примеру фирмы [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] , а прочим я бы не доверял. По ссылке - цена розницы.
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
|
16.11.2015, 15:47 | #4 | ||
Ученик
Регистрация: 23.07.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.
Gades,
Цитата:
но, как правильно заметили ранее, их цена очень кусается. - в 5-6 раз дороже сальника и клапана вместе взятых Впрочем, некоторые все-таки используют. На интерлайте общался с одним таким. Dimitr_Ch, Цитата:
А при наличии клапана - как она может негативно влиять? клапан же IP68 |
||
16.11.2015, 16:16 | #5 | |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 397 |
Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.
Цитата:
Мы, например, для некоторых своих прожекторов окончательную сборку производим при влажности 30-40% при t 23-24°
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
|
17.11.2015, 04:02 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.
И что это дает?
|
16.11.2015, 14:40 | #7 |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 397 |
Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.
У Вас там, в статье, логическая ошибка.
При отсутствии клапана влажность на улице не влияет на конденсат в прожекторе при его хорошей герметизации. А вот при наличии клапан - именно влияет, и не в лучшую сторону :-(
__________________