Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
07.07.2009, 08:03 | #1 |
Профи
Регистрация: 01.07.2009
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 53
Вес репутации: 72 |
Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Кавова потребляемая мощность лампы при включении и разогреве (10 мин.)? Отличается ли она от мощности потребляемой при выходе лампы на номинальный режим.
Как вобще распределяется мощность потребления при работе газоразрядных ламп? |
07.07.2009, 11:55 | #2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Мощность прибора с компенсированным ПРА в рабочем режиме Рсумм=Рлампы*1.2 если не компенсированный то Рсумм=Рлампы*1.7 Цифры примерные. Остальное смотреть в графиках... ДРЛ 250 - это не значит что мощность лампы 250 Вт. Она может быть и 230 и 270 - смотреть в тех. листовках на лампу.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
07.07.2009, 12:48 | #3 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Подскажите пожалуйста на простом примере. Возьмем лампу потреблением 250 Вт, сколько с учетом приведенных выше коэффициентов будет потребление светильника ЖКУ?
Спасибо. |
08.07.2009, 00:21 | #4 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 457 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Самый Добрый опять что-то напутал. Компенсация не сказывается на потреблении активной мощности лампы. (если конечно пренебречь потерями в самом конденсаторе). |
|
08.07.2009, 00:23 | #5 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 457 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Забыл уточнить 275-280 Вт - это в комплекте с дросселем.
(а то сейчас светодиодники набегут, будут говорить, что раз лампа 275, светильник 300 Вт). 280 Вт светильник. Большего я не встречал при 220 В, если больше напряжение и потребление больше. |
08.07.2009, 11:45 | #6 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Коэффициент мощности — физическая величина, характеризующая энергетические параметры электрического тока. Коэффициент мощности характеризует приёмник электроэнергии переменного тока. Численно равен отношению потребляемой электроприёмником активной мощности к полной мощности. Активная мощность — расходуется на совершение полезной работы. Полная мощность — геометрическая сумма активной и реактивной мощности. В электроэнергетике имеет либо обозначение cosφ (где φ — сдвиг фаз между силой тока и напряжением), либо λ.
Коэффициент мощности — комплексный показатель, характеризующий линейные и нелинейные искажения, вносимые нагрузкой в электросеть. Равен отношению активной и полной мощностей P/S (Вт/ВА), потребляемых нагрузкой. Типовые значения коэффициента мощности : 1 — 0.95 — идеальный показатель; 0.95 — 0,80-хороший показатель; 0,80 — 0,65 удовлетворительный показатель; 0.65 — 0,50 -низкий показатель; 0.50 — 0-неудовлетворительный показатель. При наличии только гармонических искажений коэффициент мощности равен косинусу угла сдвига между током и напряжением и бывает двух видов: опережающий и отстающий. При наличии только нелинейных искажений тока коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в общей активной мощности, потребляемой в нагрузку. Коэффициент мощности необходимо учитывать при проектировании электросетей. Низкий коэффициент мощности ведёт к потерям электроэнергии в электрической сети. Чтобы увеличить коэффициент мощности используют компенсирующие устройства. Неверно рассчитанный коэффициент мощности может привести к избыточному потреблению электроэнергии и снижению КПД электрооборудования, питающегося от данной сети.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
08.07.2009, 11:49 | #7 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
14.02.2010, 20:41 | #8 |
Новичок
Регистрация: 14.02.2010
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Объясните, как может суммарная активная мощность светильника составлять 170% от мощности лампы?
|
14.02.2010, 21:57 | #9 | |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 684 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Активная мощность светильника = (Мощность лампы) + (мощность ПРА)/(коэффициент мощности ПРА)
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! Последний раз редактировалось alkrymov; 14.02.2010 в 22:07. |
|
15.02.2010, 10:04 | #10 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 457 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
|
16.02.2010, 23:13 | #11 |
Новичок
Регистрация: 14.02.2010
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
|
09.07.2009, 11:16 | #12 | |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 724 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Кроме того, в сети появляется реактивная мощность, величина которой зависит от схемы компенсации. Вопрос, который Вы задали, очень актуален. Каждый день 1-2 звонка по вопросам ПРА и реактивной мощности. Поэтому в нашем каталоге ПРА на первых страницах мы написали об этом достаточно подробно - не цитируя справочники, а своими словами, для потребителей. Каталог можно скачать отсюда: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Не считайте это рекламой, Вы можете даже не смотреть сам каталог и не использовать ПРА, приведенные там. Но нам самим для работы часто не хватало нормального FAQ по ПРА, лампам, их совместимости, потреблению и т.п. Поэтому мы сделали такой FAQ сами. |
|
25.03.2010, 14:54 | #13 |
Новичок
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Можно еще здесь посмотреть... Весьма занятные цифры!
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
27.03.2010, 18:05 | #14 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 457 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
|
31.03.2010, 17:12 | #15 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
А зачем Вам заморачиваться с мощностью лампы, когда в сеть Вы включаете св-к. Мощность это характеристика ПРА. Она приводится в табличках у производителей. Обычно приводится полный ток и CosF. По ним считаете активную мощность. Для светотехника этого достаточно. Если электропроект, то считаем ток по полной мощности. На превышение мощности при розжиге ламп я обычно не закладываюсь. Несколько минут автоматы выдержат превышение тока за счет селективности.
|
31.03.2010, 19:01 | #16 | |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 524 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
Цитата:
Не в плане рекламы: наша контора торгует и работает во всех областях Центрального Черноземья и исправлять "косяки" не наездишься, да и доверие потерять легко. (а наш сборочный центр даже немцы сертифицировали)
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
|
01.04.2010, 10:42 | #17 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
>А не пробовали так делать (не только спроектировать, но и сделать и сдать объект с гарантийным его сопровождением) на объектах,
Нет, не приходилось. >где например 140-150 МГЛ включаются сразу ??? Наружкой почти не занимаюсь, а внутрянке такой проблемы нет. Все равно все бъется на группы небольшой мощности. >лучше сделать хорошо сразу. Такой подход часто приводит к неоправданному завышению сечений кабеля и неправильному выбору автоматов. Добиться нормированных КЗ и падений напряжения при 140-150 МГЛ проблематично. |
01.04.2010, 11:06 | #18 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 524 |
Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
pcmag, согласен с Вами, что неоправданно завышать нельзя. Сильно увеличить сечение кабеля не даст заказчик - это сразу же сильно отражается на стоимости кабеля. И ставить мощные автоматы на слабый кабель - это безумство. Вот и приходится искать всегда "золотую середину". Кстати,на всякий случай для информации (был у нас такой случай, когда именно заказчик сэкономил на сечении кабеля) : внутрянка; магазин со 144шт МГЛ на 70Вт; все по уму разбито на группы; напряжение в щитке в допусках. Каждое утро заказчик общим вводным автоматом включает питание и происходит "блуждающее" включение МГЛ. Сегодня например некоторые (2-3 шт не зажглись) завтра - другие, послезавтра - третьи. Иногда включаются все, иногда нет. Проблема была в просадке напряжения после щитка (в кабеле малого сечения, хоть и разбито по группам) и поэтому не все включались (ЭПРА отключало светильник) и время ОБЩЕГО включения/повышенной нагрузки было РАСТЯНУТО ПО ВРЕМЕНИ.
Решение проблемы: 1-заменить кабель к светильникам или добавить просто еще проводов -заказчик отказался 2-включать освещение не сразу, а по группам - заказчик согласился. Эффект "блуждания включения" исчез. Подобную проблему на форуме обсуждали, только со складом. Там тоже упиралось в проводку.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 01.04.2010 в 11:09. |
13.04.2010, 15:03 | #19 |
Banned
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ 250
В дополнение к статье: снизить полную мощность — вольтамперную, и сделать ее практически равной активной мощности нагрузки — т.е. суммарной мощности ламп, позволит включение компенсирующей емкости на входе установки из расчета 3,7–4 µF на один дроссель. Естественно, емкость не должна быть электролитической
|