|
Светодизайн. Всё, что связано со светодизайном. Проекты освещения, Дизайн-проекты... Методики работы со светом в Photoshop, 3D Studio Max, Lightscape. Эстетическая сторона светового дизайна |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
08.02.2011, 10:52 | #1 |
Знаток
Регистрация: 07.02.2010
Сообщений: 45
Вес репутации: 0 |
Расчет аварийного освещения в диалюксе
Доброго времени суток всем!
Помогите пожалуйста разобраться, как рассчитать аварийное освещение в диалюксе. Освещение торгового зала. Полагается, что при аварийном режиме в светильнике будет гореть одна лампа из 2х, и будут давать 7% светового потока от общего. Как это все сделать? в программе раздел аварийного освещения нашла, но так поняла, что там он просто просит ввести светильники. Или бывают отдельные файлы аварийных светильников??? |
08.02.2011, 11:34 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Расчет аварийного освещения в диалюксе
Проще всего создать новую сцену (например, дублицировать существующее помещение) и для всех светильников, которые будут работать в аварийном режиме задать Поправочный коэффициент 0,07
|
08.02.2011, 11:41 | #3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Расчет аварийного освещения в диалюксе
Да, при использовании блока аварийного освещения типа INVERLUX для светильника 2х36 Вт световой поток в аварийном режиме будет 7% от номинала, а для светильника 4х18 Вт - 4,75% от номинала.
Последний раз редактировалось Alexiy; 08.02.2011 в 11:44. |
08.02.2011, 12:01 | #4 |
Знаток
Регистрация: 07.02.2010
Сообщений: 45
Вес репутации: 0 |
Ответ: Расчет аварийного освещения в диалюксе
Спасибо большое всем! разобралась!
|
09.02.2011, 13:54 | #5 |
Новичок
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 |
Ответ: Расчет аварийного освещения в диалюксе
ОСВЕЩЕННОСТЬ. Нормы освещенности, установленные в России.
Нормативы и стандарты, устанавливающие нормы освещенности – одни из наиболее важных в арсенале светотехника документов. Пользователи и члены сообщества нередко задают мне вопросы про нормы освещения. Мнений в сети интернет на тему «какую освещенность выбрать» множество, они нередко различны. Светотехническое сообщество обязательно поможет вам решить многие вопросы, связанные с «люксами» и предложит самые свежие нормативные документы. Нам не важно, какие вопросы по жизни вам приходится решать. Светотехник вы, или просто решаете задачу освещения квартиры – мы обязательно поможем вам найти нужный документ, подскажем, какие нормы освещенности выбирать. На нашем форуме вы можете получить консультации людей, буквально «живущих в мире люкс и люменов», светотехников и специалистов по освещению. Нормы освещенности помещений любых типов – различных конфигураций – спросите у аудитории ЭкспертЮнион. Ни для кого не секрет, что существует СНИП 23-05-95, регламентирующий нормы освещения жилых, офисных помещений, уличного освещения. Есть МГСН 2.06-99, говорящий примерно о том же. Есть менее известные документы, которые, кстати говоря, тоже дают определенное понятие о том, каким должен быть уровень освещенности. Каким же документом пользоваться? Какие документы устарели, какие свежие? Какой уровень освещенности подойдет именно вам? Какие есть остроугольные камни? Убедил? – прошу в библиотеку нормативных документов в области светотехники. |
09.02.2011, 13:58 | #6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Расчет аварийного освещения в диалюксе
Спасибо, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]!
Последний раз редактировалось Alexiy; 09.02.2011 в 14:15. |