| Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Новичок 
			
			
			
			Регистрация: 31.07.2024 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				
				
				Вес репутации: 0 ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Такой вопрос, повесил светодиодные светильники на потолок и задумка была их разделить по секциям освещения, но при последовательном подключении через один светильник к другому не проходит тоже напряжение и не светят вместе, то есть один горит на полную а при подключении двух и более они горят тускло, каждый по отдельности работают на полную. Я так понял драйвер светильника не пропускает ток дальше, как это обойти? Кто знает?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Новичок 
			
			
			
			Регистрация: 31.07.2024 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				
				
				Вес репутации: 0 ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Можно закрывать тему, проблема найдена и устранена  
		
		
		
		
		
		
		
	!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |