Вчера заказчик убеждал, что мои доводы неверны и все мои бумажки фуфло
У него есть СНиП, номер не помнит, согласно которому над ванной в зоне душа минимальная степень защиты светильников IP67. Кто встречал такое? Где ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
67 это помоему вообще для установки в бассейны!
Пусть покажет документ. Айзенберг пишет: IP 67 6 - Пыленепроницаемые 7 - Водонепроницаемые (защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время) Отсюда вопрос - нафига собственно?! 4 - Брызгозащищенные (защита от капель или брызг, попадающих под любыми углами) Как раз то что нам и нужно! 5 - Струезащищенные ( защита от струй воды, ...) Как максимум - на мой взгляд. Не думаю что он сможет привести конкретную ссылку на конкретный гост.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 237 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Профи
Регистрация: 21.02.2008
Адрес: москва
Сообщений: 71
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() |
![]()
была такая ситуация, в фитнес центре после общего освещения всех помещений, уперся заказчик к саунам(хочу то не знаю что), знаю точно что к таким помещениям .как правило прилагаются свои светильники, но здесь было все иначе,по опыту знаю что IP65 вполне достаточно,есть только одно-светильники должны быть низковольтными. Вообщем на самом деле если вдруг столкнулись с таким заказчиком , поставте ему светильники AQWA не помню точно какой фирмы (точно чешской)люминисцент разной ватнности и даже, если и ванная и душевая взлетит на воздух - эти светильники остануться целыми.
А если честно то в душевых и ванных хватит 24IP галлогенок - только если они 12V, сам керамический цоколь является защитой, конечно может быть (несчастье) если ты сам стоя в полной ванной заливаешь цоколь водой - а лучше лить на ввод трансформатора(случится). Последний раз редактировалось varilite; 01.03.2008 в 00:41. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Профи
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 70
Вес репутации: 74 ![]() ![]() |
![]()
Смотрите вот:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] И вот: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Профи
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 70
Вес репутации: 74 ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Мастер
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 90
Вес репутации: 72 ![]() |
![]() Цитата:
ПУЭ - п.п.7.1.47 ГОСТ - ГОСТ Р 50571.11-96 и к Вашему сожалению... Заказчик прав. Если нужны данные документы, могу выслать на мыло. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Если вы прочитаете тему полностью а потом внимательно ознакомитесь с приведенными вами документами, вы заметите что ваш пост был излишним.
__________________