В общем ситуация такая, при выполнении одного проекта, у меня возникла необходимость проектирования розеточной сети, при чем на каждое помещение по 4 розеточных блока, на каждое помещение идет отдельная розеточная группа.
Нагрузка на каждую группу в пределах 2-3 кВт. Вопрос! - при подщете общей нагрузки если во все розетки одновременно будут включены электропотребители, Нагрузка уст. составляет 100 КВт. разделена она у меня на 4 розеточных щита. Как мене считать эту нагрузку? брать для расчета полную мощьность или же есть какой-то коэффициент спроса по розеточным сетям.???
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
во-первых, такой вопрос больше подходит для электротехнического форума colan.ru, а тут мы светотехнику больше обсуждаем.
![]() во-вторых, все ответы на свои вопросы найдёшь в СП 31-110-2003 ![]() Но и про коэффициент мощности не забудь - влияет на расчётный ток (увеличивает). Кстати, на розетки, в которые включены компы (я угадал?) Ставится УЗО класса "А". УЗО класса "АС" при импульсной нагрузке нормально работать не будет. Но УЗО ставить надо обязательно! Последний раз редактировалось Alexiy; 15.09.2010 в 13:57. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
Спасиба.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 15.09.2010 в 14:06. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Чайник и варочная панель - практически единственные потребители без импульсного БП. Для них можно УЗО категории "AC"
Всё остальное - от ЗУ мобильного телефона до пылесоса с регулируемой мощностью - должно запитываться через УЗО типа "A", ибо импульсная нагрузка... |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Я когда такими глупостями для халтуры занимался - ставил дифф автоматы и не парился. Причем автоматы выбирал с характеристикой расцепителя С и не парился.
Я не электрик, и даже не учился этому =). Ну а для осветительных сетей обычный автомат и все.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Не надо путать кривую отключения и класс аппарата по типу рабочего тока |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Alexiy Огромное спасибо за СП 31-110-2003. Очень помогли!