Подскажите пожалуйста, каким образом отразится на работе ОП, если в четырехсот ваттный прожектор под МГЛ поставить МГЛ 250Вт???
И если наоборот, в прожектор 250 Вт установить лампу 400 Вт??? Она вообще работать будет???
__________________
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Кафедра лазерной и световой техники. Светотехника и источники света. Выпуск: 2009 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ничего хорошего не будет.
Лампа 250 Вт, скорее всего, быстро выйдет из строя, А лампа 400 Вт если и будет светить, то ядовито-зелёным светом. При этом уже ПРА может не выдержать... Короче, это всё равно, что на автомобиль пытаться установить колёса в 2 раза больше/меньше оригинальных и пытаться пройти ТО. Последний раз редактировалось Alexiy; 22.12.2010 в 11:10. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 419 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Парни, о чем разговор? Разные лампы - разные ПРА!
Если есть желание, попробуйте!
__________________
Светотехник-инженер |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если вы хотите поставить в 250 Вт прожектор лампу 400 - вы рискуете нарушить тепловой режим и прожечь дыру в отражателе/стекле. Поэтому рекомендую уточнить у производителя возможность такого шага и также заменить ПРА на соответствующее.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 26
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
![]()
Благодарю всех за ответы. Буду знать. Давно интересовал данный вопрос.
__________________