Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.04.2011, 00:03   #1
Serge
Мастер
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 112
Вес репутации: 130
Serge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центр
По умолчанию Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?

Потенциальные заказчики интересуются, а я не знаю что и ответить

Светильники 150Вт с ЭлектроннымиПРА(кос.фи=0.98)
Чисто интуитивно, мне кажется что какого-то "огромного" перерасхода потребляемого электричества при пуске не случается, а энергия на пробой аккумулируется во время задержки перед пуском.
т.е. никакие автоматы у них при включении светильников не повыбивает
(пока рекомендую им считать по 0.7 ампера на лампу)

Поясните пожалуйста, прав ли я, и если прав, то какую формулу нарисовать заказчикам.

Последний раз редактировалось Serge; 21.04.2011 в 00:06.
Serge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 01:23   #2
SPECIALiSt
Мудрец
 
Аватар для SPECIALiSt
 
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 392
SPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?

Цитата из каталога Osram
Пусковой ток
HCI®, HQI®, NAV®, HQL®:
В зависимости от ПРА пусковой ток может доходить до двукратной величины рабочей силы тока.


Рабочий ток лампы можно посмотреть в ее описании или в каталоге.
К примеру, OSRAM на все свои МГЛ мощностью 150 Ватт заявляет рабочий ток 1,8А


Это ток на лампе...
__________________
Константин

Последний раз редактировалось SPECIALiSt; 21.04.2011 в 01:30.
SPECIALiSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 01:28   #3
SPECIALiSt
Мудрец
 
Аватар для SPECIALiSt
 
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 392
SPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?

В тоже время в даташите на ЭПРА Osram заявляет что максимальное потребление из сети - 0,7A
Вложения
Тип файла: pdf 4008321188090.pdf (149.8 Кб, 29 просмотров)
__________________
Константин
SPECIALiSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 10:50   #4
Serge
Мастер
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 112
Вес репутации: 130
Serge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?

0.7 - понятно, 150/220=0.68
а как они получают 1.8А?

А если несколько ламп последовательно? Ток должен быть у всех одинаковый.

А если параллельно?...

Что-то я совсем запутался.

з.ы.
Есть предположение:
Наверное на лампе напряжение не 220 Вольт, а меньше, соответственно ток - больше

Последний раз редактировалось Serge; 21.04.2011 в 10:53. Причина: з.ы.
Serge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 11:01   #5
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?

Напряжение на лампе не 220 В, а около 100 В в установившемся режиме.
Последовательно лампочки только в ёлочной гирлянде включаются.
Ток на каждой лампе будет зависеть от её индивидуальных характеристик и от её ПРА.
Цитата:
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
...автоматы у них при включении светильников не повыбивает...
Кривую автоматического выключателя себе представляете?

Электромагнитный (мгновенный) расцепитель, например, автомата с кривой типа "С" имеет кратность 5-10 от номинала. Значит даже при 2-кратном превышении номинального тока (в момент пуска) он не сработает.
Тепловой расцепитель имеет значительную инерционность, то есть, он просто никак не успеет прогреться за время включения лампы. Например, для автомата с кривой типа "С" при 2- кратном превышении номинала тока сработает через только через 15-200 сек. Разброс параметров зависит от конкретной партии аппаратов, но всегда лежит в указанных пределах. Обычно в середине указанного диапазона.

Если интересно, можете найти СН 357-77 табл. 4 - там для светильников с ДРЛ и с ЛН рекомендуется брать коэффициент запаса 1,4 при выборе автоматических выключателей. Очевидно, в те времена ЭПРА не существовало, а ЭмПРА имеют бОльшие пусковые токи, поэтому, для ГЛВД с ЭПРА коэффициент запаса можно смело принять 1.

Последний раз редактировалось Alexiy; 21.04.2011 в 11:52.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 16:37   #6
Serge
Мастер
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 112
Вес репутации: 130
Serge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центрSerge Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?

А вот тогда следующий вопрос:

если повесить на одну линию (одну пару проводов) больше семи металлогалогеновых светильников (с ЭПРА), то бывает что последние светильники не зажигаются

С чем это может быть связано?
Serge вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения